Avería multisplit Fujitsu

Mensaje por Enrikke » 30 Nov 2024 00:02

Muy buenos días. Primero presentarme y agradecer foros como este, que he descubierto por casualidad buscando códigos de error de Fujitsu. Soy usuario, no instalador.

Y el tema que me trae de cabeza. Hace unos 8 o 9 años me instalaron en casa un multisplit Fujitsu 3x1, en concreto la unidad exterior AOYG24LAT3 con dos unidades interiores ASYG07LJCA y una ASYG09LJCA. El sistema funciona con gas R410A.

Ahora se me ha estropeado, y no arranca el compresor en modo calor (curiosamente en modo frio parece que sigue funcionando correctamente). La avería que me indica son 7 destellos del LED verde de la izquierda y 6 destellos del LED rojo central, además del parpadeo continuo del LED verde derecho.

Tras contactar con la empresa instaladora, me han enviado un técnico de SatCRM que me ha hecho un presupuesto para sustituir tres placas (filtro activo, potencia y control) de la unidad exterior, y sube más de 1.500 euros.

¿ Tiene sentido cambiar las tres placas ? Me piden +/- 325, 300 y 820 por ellas.

Francamente no me parece que sea recomendable invertir tal cantidad de dinero en un equipo de casi ronda los 10 años, y aquí viene mi consulta :

¿ Sería posible comprar solo una unidad exterior NUEVA igual a la mía, la AOYG24LAT3 ? Según tengo entendido hasta final de año es posible comprar máquinas con R410A.

De no haber disponibilidad, ¿ podría poner otra unidad exterior que fuera compatible con la instalación y las unidades interiores actuales ? He intentado hacer esta consulta a Fujitsu, pero de verdad que no he sido capaz de poder contactar con ellos.

Mil gracias de antemano. Saludos,

Enrique

Mensaje por chispas-gs » 02 Dic 2024 09:00

Ese error es en el sensor de la válvula de servicio de la unidad exterior

Por este síntoma no hay que cambiar todas las placas

Consulta a otro tecnico competente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Enrike » 02 Dic 2024 11:27

Mil gracias por tu tiempo y tu respuesta Chispas-gs.

Saludos,

Mensaje por chispas-gs » 02 Dic 2024 13:45

https://g.page/r/CX8f-VUolY9oEB0/review

Si me valoras estamos en paz jajajjajaja

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder