mini split samsung modelo as18fban

Mensaje por huguisemo » 18 Ago 2008 21:03

hola a todos, les comunico que tengo una falla en este aire mini split samsung que empieza enfriando bien y despues de 30 minutos la tarjeta corta el voltaje al relay y no le llega voltaje a la unidad, quisiera saber como solucionar esta falla ya que cambiè los sensores de temperatura y sigue lo mismo, ò si me pueden regalar los codigos de desbloqueo. gracias
atte hugues serrano (colombia)

Mensaje por el niño » 19 Ago 2008 22:58

Hola huguisemo:

Los tienes en esta web, usa el buscador que hay.

Escribe por ejemplo (codigos)

Si con eso no lo resuelves, es que sera otra cosa.

Por lo que cuentas que se desactiva el rele, mirate la tension que tienes en tu zona
o que no tengas mucha temperatura donde tengas el box electrico.

Sino es nada de eso, limpia los contactos, o cambia el rele.

Espero haberte ayudado

Salu2

billy el niño

Mensaje por Invitado » 06 Jul 2009 00:52

debes verificar si la capacidad de omiage de los censores se la adecuada, porq si varia puede encender y funcionar durante un corto tiempo y luego desconectar el rele y hasta que no este totalmente en condicion inicial no va a encender nuevamente, las capacidades son de 10 k y de 5 k. en un problema muy frecuente. antes de cambiar los sensores debes verificar que sea el omiage correcto

Mensaje por el niño » 06 Jul 2009 20:05

Hola invitado:

Esta hilo lo empezo Hugisemo hace un año ya.

Sino respondio, es porque resolvio.

Pero entiendo que deberia haber contestado para ver como le fue, si le fue bien
la respuesta que se le dio o no y como lo resolvio, para que todos aprendamos.

Para los que responden con son pocos, te anima a seguir contestando, aciertes o no.

Y se evitarian confusiones como la tuya ya que ha pasado un año

Salu2

Responder