Se puede sustituir refrigerante404 por 507
Se puede sustituir refrigerante 404 por 507en una máquina de hielo y si hay que cambiar aceite
No es recomendable sustituir directamente el R-404A por R-507 sin hacer modificaciones. Ambos refrigerantes son similares en composición y rendimiento, pero existen diferencias importantes:
Aceite: Si la máquina utiliza aceite mineral, normalmente se debe cambiar a aceite POE (polioléster) compatible con R-507. Esto evita problemas de lubricación y acumulación de residuos.
Presiones de trabajo: Aunque son similares, verifica las presiones de alta y baja para asegurarte de que el sistema puede manejarlas sin problemas.
Compatibilidad de componentes: Válvulas de expansión, empaques y materiales deben ser compatibles con R-507.
Conclusión: Es posible hacer la conversión, pero requiere vaciado completo del refrigerante, cambio de aceite si es necesario, y recarga con la cantidad adecuada de R-507. Lo recomendable es que lo realice un técnico certificado.
Aceite: Si la máquina utiliza aceite mineral, normalmente se debe cambiar a aceite POE (polioléster) compatible con R-507. Esto evita problemas de lubricación y acumulación de residuos.
Presiones de trabajo: Aunque son similares, verifica las presiones de alta y baja para asegurarte de que el sistema puede manejarlas sin problemas.
Compatibilidad de componentes: Válvulas de expansión, empaques y materiales deben ser compatibles con R-507.
Conclusión: Es posible hacer la conversión, pero requiere vaciado completo del refrigerante, cambio de aceite si es necesario, y recarga con la cantidad adecuada de R-507. Lo recomendable es que lo realice un técnico certificado.