MSZ-SF25VE3, Va cuando quiere.

Mensaje por Fran-m » 30 Dic 2025 22:09

Buenas, a ver si me podéis ayudar con está avería;

El aire enciende y a los pocos minutos el led operation se queda encendido y el timer parpadea 7 veces.

Al intentarlo varias veces suele funcionar en una de ellas.

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 31 Dic 2025 09:05

7 parpadeos del led 1 indica fallo en placa inverter y/o memoria

Déjala sin tensión 15 minutos, revisa tensiones, neutro , tierra, distancias frigoríficas, refrigerante ,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Franm » 31 Dic 2025 14:57

Hola, gracias por la ayuda.

He revisado todo eso, ya lo revise en su día...

Tensión:230v
Tensión F+T;230v
Tensión N+T;2v

Presión en reposo;160 psi.
Temperatura exterior;13°

El aparato arranca al llegar a 250psi( + o - ) se para, consumo 2.8a de 3.8a. (Siempre hablando de unidad exterior).

El segundo arranque alcabo de varios minutos no llega ni a 1.8a y se para.

Distancia de instalación; 10m.

Tengo 4 Split de está marca y ya he tenido que reparar una placa de uno de ellos hace un año.. llevan instalados desde 2018... Anteriormente tenía instalados unos General tenían 19/20 años los cambie por no ser inverter pero funcionaban.

En fin.. supongo como dices placa , no obstante no lo tengo muy claro .. tendré que destaparlo y mirar.

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 05 Ene 2026 07:13

Se aprovecho la tuberia existente de los otros equipos ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Franm » 07 Ene 2026 21:34

Buenas.

Si se aprovecho la misma instalación de los antiguos (R22).
Se supone que estos Mitsubishis llevan el sistema Replace.

Saludos.

Mensaje por chispas-gs » 08 Ene 2026 07:32

Correcto, siempre que se haga un vacío de 500 micrones, no haya humedad, etc

Hay que diagnosticar primero para saber donde esta la averia
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder