Buenas, a ver si me podéis ayudar con está avería;
El aire enciende y a los pocos minutos el led operation se queda encendido y el timer parpadea 7 veces.
Al intentarlo varias veces suele funcionar en una de ellas.
Gracias.
MSZ-SF25VE3, Va cuando quiere.
7 parpadeos del led 1 indica fallo en placa inverter y/o memoria
Déjala sin tensión 15 minutos, revisa tensiones, neutro , tierra, distancias frigoríficas, refrigerante ,etc
Déjala sin tensión 15 minutos, revisa tensiones, neutro , tierra, distancias frigoríficas, refrigerante ,etc
Hola, gracias por la ayuda.
He revisado todo eso, ya lo revise en su día...
Tensión:230v
Tensión F+T;230v
Tensión N+T;2v
Presión en reposo;160 psi.
Temperatura exterior;13°
El aparato arranca al llegar a 250psi( + o - ) se para, consumo 2.8a de 3.8a. (Siempre hablando de unidad exterior).
El segundo arranque alcabo de varios minutos no llega ni a 1.8a y se para.
Distancia de instalación; 10m.
Tengo 4 Split de está marca y ya he tenido que reparar una placa de uno de ellos hace un año.. llevan instalados desde 2018... Anteriormente tenía instalados unos General tenían 19/20 años los cambie por no ser inverter pero funcionaban.
En fin.. supongo como dices placa , no obstante no lo tengo muy claro .. tendré que destaparlo y mirar.
Gracias.
He revisado todo eso, ya lo revise en su día...
Tensión:230v
Tensión F+T;230v
Tensión N+T;2v
Presión en reposo;160 psi.
Temperatura exterior;13°
El aparato arranca al llegar a 250psi( + o - ) se para, consumo 2.8a de 3.8a. (Siempre hablando de unidad exterior).
El segundo arranque alcabo de varios minutos no llega ni a 1.8a y se para.
Distancia de instalación; 10m.
Tengo 4 Split de está marca y ya he tenido que reparar una placa de uno de ellos hace un año.. llevan instalados desde 2018... Anteriormente tenía instalados unos General tenían 19/20 años los cambie por no ser inverter pero funcionaban.
En fin.. supongo como dices placa , no obstante no lo tengo muy claro .. tendré que destaparlo y mirar.
Gracias.
Se aprovecho la tuberia existente de los otros equipos ?
Buenas.
Si se aprovecho la misma instalación de los antiguos (R22).
Se supone que estos Mitsubishis llevan el sistema Replace.
Saludos.
Si se aprovecho la misma instalación de los antiguos (R22).
Se supone que estos Mitsubishis llevan el sistema Replace.
Saludos.
Correcto, siempre que se haga un vacío de 500 micrones, no haya humedad, etc
Hay que diagnosticar primero para saber donde esta la averia
Hay que diagnosticar primero para saber donde esta la averia