ola
tengo un firsline fcs 12000ch y cuando lo enciendo se me encienden todas la luces del evaporador la verde la roja y la amarilla se kedan parpadeando
alguien me podria decir si cambio la placa?
gracias
problemas con firsline ayuda
A mi tambien me pasa lo mismo, me pasó anoche, encendí el aire y al rato lo paré y a los 10 minutos lo volví a encender y nada, bloqueado. Hoy lo he vuelto a poner en marcha y me ha funcionado 3 minutos y a vuelto ha hacer lo mismo.
Sabes ya como resolverlo? Gracias
Sabes ya como resolverlo? Gracias
hola kikalees, ese codigo que dices, los tres leds parpadeando al mismo tiempo significa, SONDA DE TEMPERATURA DE BATERIA ABIERTA O EN CORTOCIRCUITO, es la sonda que va desde la condensadora hasta el evaporador con un cable aparte y se conecta en r1 y r2 verifica esta conexion o mide los ohmios de la sonda.
Miniyo, no es el mismo error que el tuyo, tu has mencionado solo led verde y amarillo parpadean, rojo no has dicho.
Miniyo, no es el mismo error que el tuyo, tu has mencionado solo led verde y amarillo parpadean, rojo no has dicho.
hola que tal,bueno mira lo que dice el colega piantado tiene un pequeño error,los tres led parpadeando como bien dice corresponde a sonda de bateria abierta o en corto,hasta aca esta todo bien,creo que miro mal el codigo de fallas porque esta corresponde a la sonda de apoyo en caño de la unidad interior, la sonda de la bateria de la unidad exterior que es la de desescarche el codigo es ,parpadea el rojo-parpadea el verde y apagado el amarillo, y el valor de los sensores a 25 grados de temperatura es de 5 kohms cada uno,espero que piantado no lo tome a mal,y como ya el me pidio la jubilacion yo desde argentina les mando un saludo a todos,suerte,jorge de casclima........
Hola jorge (casclima), efectivamente me he equivocado al explicarle al colega donde estaba el problema, el error lo he mirado bien, solo me despiste al explicar, como errar es humano, no pasa nada no? o tambien me tengo que jubilar, jajajajaj, me la tenias guardada, saludos.