hola necesito calcular el flujo masico de refrigerante de un compresor y para ello tengo el catalogo del mismo pero para calcularla necesito la temp de evaporacion y la de condensacion. el problema esta en la temp de condensacion que no se como calcularla debido que el liquido sale un poco subenfriado. los datos que tengo son las temp de entrada y salida del compresor, evaporador y condensador, asi como las presiones de succion y descarga.
muchas gracias por su colaboracion
temperatura de condensacion
Son las temperatura que nos da los manometros. Es decir cuando medimos las presiones de alta y baja miramos la escala de presiones pues a su vez tenemos una escala de la temperatura de vaporizacion y condensacion
Si esto es para un trabajo de facu te aconsejo que abordes el tema por la forma normal que seria flujo unidimensional ósea determinar una densidad y una sección constantes para que calcular un flujo o gasto masico sea mas fácil y seria la formula
m=pVS
y seria:
m = gasto masico
p = densidad del fluido
v = velocidad del fluido
s = área del tubo.
Y si no es para la Facu, no te compliques y toca la entrada y salida del compresor y te vas a dar cuenta que por un lado es caliente y por otro frió jajaja.
Cordiales saludos.
m=pVS
y seria:
m = gasto masico
p = densidad del fluido
v = velocidad del fluido
s = área del tubo.
Y si no es para la Facu, no te compliques y toca la entrada y salida del compresor y te vas a dar cuenta que por un lado es caliente y por otro frió jajaja.