GOTEO COMPRENSOR BOMBA DE CALOR
Un comprensor del que dependen 3 split gotea de forma que llena dos cubos al cabo de unas 9 horas funcionando.
Pensábamos que el tubo por el que desagüa no tenía suficiente caída y por eso goteaba, por tanto dimos más caída, pero sigue goteando.
El comprensor está preparado para 4 splits, por lo que debería aguantar el funcionamiento de 3 perfectamente.
¿Alguien puede darme algún consejo?
Nos han dicho que podemos poner una bandeja con una pequeña bomba, pero no sé si eso será suficiente para desagüar dos cubos de agua al día!!
Muchas gracias.
Pensábamos que el tubo por el que desagüa no tenía suficiente caída y por eso goteaba, por tanto dimos más caída, pero sigue goteando.
El comprensor está preparado para 4 splits, por lo que debería aguantar el funcionamiento de 3 perfectamente.
¿Alguien puede darme algún consejo?
Nos han dicho que podemos poner una bandeja con una pequeña bomba, pero no sé si eso será suficiente para desagüar dos cubos de agua al día!!
Muchas gracias.
Hola alocarac:
Pues si seria una buena opcion colocarle la bamdeja con una bomba, pero ambas
cosas bien calculadas.
Que temperatura y humedad tienes en el exterior?
Salu2
Pues si seria una buena opcion colocarle la bamdeja con una bomba, pero ambas
cosas bien calculadas.
Que temperatura y humedad tienes en el exterior?
Salu2
Hola, lo siento pero no entiendo esto: "El comprensor está preparado para 4 splits, por lo que debería aguantar el funcionamiento de 3 perfectamente"
¿Aguantar el funcionamiento de 3? no sé a que te refieres, ¿recibir el agua de 3?, ¿sin que se salga? no sé, lo siento pero no entiendo el planteamiento. Lo de los 2 cubos...... no sé, me parece normal dependiendo de la humedad. A caso te contaron que no iba a hacer agua.
Las máquinas no deben gotear, tengan un split o 7. Otra cosa ¿por donde gotéa? o estamos hablando del agua que sale por la "pipeta"
Más pistas por fa..........
Un saludo.
¿Aguantar el funcionamiento de 3? no sé a que te refieres, ¿recibir el agua de 3?, ¿sin que se salga? no sé, lo siento pero no entiendo el planteamiento. Lo de los 2 cubos...... no sé, me parece normal dependiendo de la humedad. A caso te contaron que no iba a hacer agua.
Las máquinas no deben gotear, tengan un split o 7. Otra cosa ¿por donde gotéa? o estamos hablando del agua que sale por la "pipeta"
Más pistas por fa..........
Un saludo.
Hola Eleuterio,
No sé si los splits reciben agua del comprensor. No entiendo de esto. A lo que me refiero es que me dijeron que con un comprensor podía poner 4 splits, y sólo puse 3 splits.
No me dijeron que no fuesen a gotear. Se que sueltan agua por la condensación y ese agua tenía que desaguar en un desague que está un poco lejos del comprensor y las tuberías no tienen mucha caída por eso el agua se queda estancada y el comprensor acaba goteando por donde no debería. Se sale el agua por otro sitio.
Finalmente me pusieron la bomba. Parecía que funcionaba bien pero al cabo de un tiempo el comprensor a vuelto a gotear y me ha vuelto a mojar el falso techo (donde está guardado).
Creo que el problema, como digo, es que las tuberías por donde tiene que desaguar no tienen suficiente caída. Pero eso lo tenían que haber estudiado ellos antes de ponerme la instalación. Y si no era posible, poner otro sistema de calefacción/refrigeración.
No sé si los splits reciben agua del comprensor. No entiendo de esto. A lo que me refiero es que me dijeron que con un comprensor podía poner 4 splits, y sólo puse 3 splits.
No me dijeron que no fuesen a gotear. Se que sueltan agua por la condensación y ese agua tenía que desaguar en un desague que está un poco lejos del comprensor y las tuberías no tienen mucha caída por eso el agua se queda estancada y el comprensor acaba goteando por donde no debería. Se sale el agua por otro sitio.
Finalmente me pusieron la bomba. Parecía que funcionaba bien pero al cabo de un tiempo el comprensor a vuelto a gotear y me ha vuelto a mojar el falso techo (donde está guardado).
Creo que el problema, como digo, es que las tuberías por donde tiene que desaguar no tienen suficiente caída. Pero eso lo tenían que haber estudiado ellos antes de ponerme la instalación. Y si no era posible, poner otro sistema de calefacción/refrigeración.
Hola "el niño",
Pues...en estos días está haciendo mucho frío, pero cuando empezó a dar problemas habría en el exterior 12 grados y humedad, no sé decirte. Es en Madrid, con lo cual un 60%, quizás.
Estamos desesperados. Esto sucede en un negocio y me está causando muchos problemas, pues no puedo usar esa sala y por tanto pierdo clientes.
¿Sabeis si existen peritos especializados en instalaciones de aire acondicionado? Si conoces alguno dame su teléfono por favor.
Gracias
Pues...en estos días está haciendo mucho frío, pero cuando empezó a dar problemas habría en el exterior 12 grados y humedad, no sé decirte. Es en Madrid, con lo cual un 60%, quizás.
Estamos desesperados. Esto sucede en un negocio y me está causando muchos problemas, pues no puedo usar esa sala y por tanto pierdo clientes.
¿Sabeis si existen peritos especializados en instalaciones de aire acondicionado? Si conoces alguno dame su teléfono por favor.
Gracias
Hola:
Por lo que cuentas el primer instalador te habra puesto mal la tuberia.
Y el otro instalador te habra puesto mal la bomba.
Como bien dices tendras que buscar un instalador bueno para que te lo resuelva.
Soy de Barcelona, no conozco de Madrid.
Salu2
Por lo que cuentas el primer instalador te habra puesto mal la tuberia.
Y el otro instalador te habra puesto mal la bomba.
Como bien dices tendras que buscar un instalador bueno para que te lo resuelva.
Soy de Barcelona, no conozco de Madrid.
Salu2
En algunas máquinas sucede que condensa también la base de la condensadora, esto es que "suda" la base de la máquina por fuera, si este es el caso tedrás que montar una bandeja y después la bomba.
Un saludo.