como truco un fujitsu 410a 6000 fr para cargar en invierno?

Mensaje por antonio j. ramirez » 21 Dic 2009 14:16

Hola, me gustaria saber como puedo engañar al termostato para poder hacer una carga de 410a a un aparato de conductos fujitsu de 6000 frg., con el R22 desconectaba la valvula de cuatro vias y cargaba en frio, pero en el 410 no se que hacer, probe a calentar el termostato con un secador pero no funciono, gracias de antemano.

Mensaje por jacinto » 26 Dic 2009 22:27

si la maquina es de r-410,no deberias recargar, yo tiraria el gas, haria vacio y le meteria la carga completa con una bascula.El r-410 es una mezcla de tres gases si le metes el gas que le falta en liquido es facil que descompenses la mezcla a no ser que sea muy poco lo que le falte. un saludo.

Mensaje por ELEUTERIO » 26 Dic 2009 23:21

me parece extraño que no funcione lo del secador, con aplicar un poco de calor a la sonda...............

Mensaje por kuroi » 27 Dic 2009 00:24

hola,

El 410 , es una mezcla de 2 gases. el 407 de 3 .
Aunque el 410 es un mezcla de 2 gases , es mejor vaciar y cargar


Para cargarla en invierno puedes hacerlo de 2 formas, o lo pones en Test , o lo pones en calor y quitas la valvula de 4 vias
Igualmente si haces un vacío , no hace falta ni arrancar la máquina, te entra todo solo

salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Responder