una unidad de 6000 frigorias o dos de 3000?

Mensaje por mambrino » 09 Ene 2010 13:11

Hola, estamos acondicionando un local de oficinas de unos 43 m2, con una orientación sur-este y con grandes ventanales en dicha dirección, pero que disponen de persianas. La oficina se encuentra en Sevilla, por lo que el clima es muy caluroso. Haciendo calculos con las distintas aplicaciones me salen unas 6000 y pico frigorías, casi 7000. Pero el instalador me recomienda unas 6000 frigorías siguiendo su experiencia.

El problema es que en el punto de venta me recomiendan poner dos unidades de 3000 frigorías, con dos compresores y dos split interiores. Yo lo veo un poco cutre, pero lo cierto es que esta opción sale más económica. Me gustaría saber que opinais sobre esta solución, si dos unidades de 3000 dan un rendimiento similar a una de 6000, o si esto puede obedecer a un interés del comercial de venderme los aparatos de 3000.

Gracias de antemano.

Mensaje por malamarcha » 11 Ene 2010 20:33

Hola mambrino.

Yo consultaría con varios instaladores, para salir de toda duda o para tener mas dudas.

Un consejo no le digas a un instalador lo que te a dicho el otro instalador.


Un saludo mi alma.
:oops:

Responder