COMO PROBAR SI FUNCIONA EL COMPRESOR
HOLA AMOGOS A VER SI ALGUIEN ME AYUDA Y SABE COMO PROBAR SI FUNCIONA EL COMPRESOR SIN TENER LA UNIDAD INTERIOR, EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE YA PROBE TODO EL CONDENSADOR, EL REELAY Y NO ME ARRANCA QUE HAGO GRACIAS
Hola benjavedova, escribe mejor en minúsculas. Lo pone en las normas.
Un saludo.
Un saludo.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado
El Aire Acondicionado
haz una foto a la conexion electrica de la unidad exterior y me la enseñas. te dire como arrancar el compresor.
Normalmente entre N y 1 220v
si es inverter , necesitarás la interior
salu2
Normalmente entre N y 1 220v
si es inverter , necesitarás la interior
salu2
perdon no sabia de las minusculas , no puedo sacarle foto q hago
holaa amigo bueno si tienes problemass ke el compresor no te arranka mira si esta derivado comprueba con el polimetro las bornas a tierra es decir si entre fase y tierra tienes continuidad ests el compresor derivado o entre neutro y tierra es decir si tuvoeras derivado deberias sustitui l compresor espero te sirva de ayuda un saludooo
hola desconecta todo del compresor, y las conexiones electricas, para probar el compresor solamente, no sabemos tus conocimientos si te dedicas a esto dinos algo mas y te ayudaremos saludos
si estoy empezando por eso algunas preguntas, hace mas de 2 años que instalo aire acondicionado x recien este año es como que empezaron a venir muchas fallas en los equipos, lo yo hice fue mandarle a los cables que salen del compresor corriente directamente pero nada no arranco, lo que no se si esta bien lo q hice, lo hice x instinto positivo y negativo lo mismo muchas gracias x su interes.
hola q tal, pues no es muy dificil la verdad, te comento y veras como lo pruebas facilmente. el compresor tiene 3 bornas: C (common), S (starter), M (main).
ahora te lo explico, deberas utilizar un condensador para el arranque, no recuerdo la formula de potencia/capacidad (yo suelo utilizar uno pequeño para probar (2 o 3 microfaradios)). conectas por ejemplo la fase a "M", un extremo del condensador a "S" el otro extremo del condensador al cable neutro y a "C". si el compresor esta en condiciones, arrancara sin problemas.
si te qedo alguna duda, dimelo y te mando unos esquemas q tengo ^^
ahora te lo explico, deberas utilizar un condensador para el arranque, no recuerdo la formula de potencia/capacidad (yo suelo utilizar uno pequeño para probar (2 o 3 microfaradios)). conectas por ejemplo la fase a "M", un extremo del condensador a "S" el otro extremo del condensador al cable neutro y a "C". si el compresor esta en condiciones, arrancara sin problemas.
si te qedo alguna duda, dimelo y te mando unos esquemas q tengo ^^
hola el compresor no arranca, es nuevo , es reparado, como es,bamos te dije en el otro post desconecta todo,deja solo el compresor , y a medir en los tres puntos de las conexiones,para saber si esta bien o no,si no arranca solo puede tener alguna de las bobinas cortadas, sabes medir, las conexiones son tres patillas espadines, es una piramide cuspide arriba o abajo segun, fabricante.
se mide una punta a la cuspide y la otra a la base a un lado, tiene que marcar esta bien, luego la cuspide con la otra parte de la base tiene que marcar esta bien ,si no marca con la que no marque, esta cortada la bobina, esto para probar el compresor solamente, (si esta derivado arranca y para no es el caso)
una vez probado que el compresor esta bien, pasamos a poner las conexiones con su condensador, es nuevo ,si no cambialo pero que sea igual, por que si no, con el tiempo lo que hace es quemar el motor,cambia el rele si lo lleva, comprueba el clixon si cierra, igual no cierra el circuito cambialo o pruebalo,
comprueba que llega tension , a las puntas de la alimentacion del compresor, haber si no llega tension,
si no tiene gas dificil que arranque, saludos
se mide una punta a la cuspide y la otra a la base a un lado, tiene que marcar esta bien, luego la cuspide con la otra parte de la base tiene que marcar esta bien ,si no marca con la que no marque, esta cortada la bobina, esto para probar el compresor solamente, (si esta derivado arranca y para no es el caso)
una vez probado que el compresor esta bien, pasamos a poner las conexiones con su condensador, es nuevo ,si no cambialo pero que sea igual, por que si no, con el tiempo lo que hace es quemar el motor,cambia el rele si lo lleva, comprueba el clixon si cierra, igual no cierra el circuito cambialo o pruebalo,
comprueba que llega tension , a las puntas de la alimentacion del compresor, haber si no llega tension,
si no tiene gas dificil que arranque, saludos
hola toma esto para ver como funciona
http://www.bohn.com.mx/ArchivosPDF/BCT- ... MBRACO.pdf suerte
http://www.bohn.com.mx/ArchivosPDF/BCT- ... MBRACO.pdf suerte
benjavedova escribió:HOLA AMOGOS A VER SI ALGUIEN ME AYUDA Y SABE COMO PROBAR SI FUNCIONA EL COMPRESOR SIN TENER LA UNIDAD INTERIOR, EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE YA PROBE TODO EL CONDENSADOR, EL REELAY Y NO ME ARRANCA QUE HAGO GRACIAS