Maquina Mitsubishi en "Descogelacion" frecuentemen

Mensaje por siberianos » 16 Ene 2010 19:28

Hola,

vivo en un chalet en un pueblo de Castellón que se encuentra en la afueras cerca de huertos. Dispongo de dos unidades interiores Mitsubishi PEAD-RP71GA y exteriores del modelo Mitsubishi SUZ-KA71VA, para calentar cada una de ellas la planta inferior y superior de unos 80 m2 cada una.

Nos da la impresión que las máquinas se quedan un poco justas, porque les cuesta mucho alcanzar la temperatura de 20º y además hemos detectado que continuamente las unidades se paran y se ponen en modo "descongelación". De hecho, por las mañanas (8:00) cuando la temperatura exterior es de unos 7 grados, las unidades se ponen en descongelación a los 15 minutos de ponerlas en marcha.

¿Es esto normal? ¿ a que se puede deber?

Hemos pensado que tal vez se deba a que las unidades exteriores se encuentran en el centro de la cubierta superior de la vivienda (cubierta plana), sin que haya ningun muro que las resguarde del viento/corrientes de aire. ¿Puede ser este el motivo?, ¿nos convendria cambiar de ubicación las unidades exteriores? ¿hay algún sistema de aislar las unidades exteriores sin tener que hacerles una caseta?

Muchas gracias

Mensaje por el niño » 18 Ene 2010 23:29

Hola

Con 7º que dices que tienes en el exterior, no deberias de tener problemas con estos equipos.

Yo te diria que revises la carga.

Salu2

Mensaje por siberianos » 19 Ene 2010 22:48

Ok. Muchas gracias. ¿Cuales son los efectos que puede provocar una presión de gas inadecuada?¿Congelación con demasiada frecuencia?

Saludos

Mensaje por el niño » 19 Ene 2010 23:21

Hola:

A la 1º pregunta: Afecta al rendimiento.

A la 2º pregunta Es una de las causas.

Cualquier duda por aqui estoy.

Salu2

Responder