Hola, la duda que tengo es que cuando enciendo el equipo (R-22) la presion de alta está en 15 bar y va descendiendo poco apoco hasta quedar en 10 bar y no calienta, además en modo frio el compresor no se pone en marcha, corregí una fuga que tenía y antes de esto funcionaba correctamente. ¿que puede ser?
Gracias.
Presión de alta
Amigo:sigues teniendo fugas que no has corregido...
Por favor comprueba el recalentamiento del equipo y después seguimos hablando, pero...insisto seguramente tienes una fuga que no has corregido.
Saludos fgutierrez.
Por favor comprueba el recalentamiento del equipo y después seguimos hablando, pero...insisto seguramente tienes una fuga que no has corregido.
Saludos fgutierrez.
Saludos fgutierrez
Hola, lo hace cada vez que se pone en marcha, el gas no lo pierde, lo que noto es que el compresor se va calentando demasiado, gracias de nuevo.
Amigo el compresorse recalienta por dos razones:
1ª) porque al tener poco gas la tª de descarga aumenta muy rápido
2º)Porque si tienes un compresor rotativo, la tª de descarga coincide que no está siendo enfriada por ningún otro elemento que actúe para hacerlo y el compresor tiene latª de descarga que teine en esas condiciones..,
saludos cordiales.fgutierrez
1ª) porque al tener poco gas la tª de descarga aumenta muy rápido
2º)Porque si tienes un compresor rotativo, la tª de descarga coincide que no está siendo enfriada por ningún otro elemento que actúe para hacerlo y el compresor tiene latª de descarga que teine en esas condiciones..,
saludos cordiales.fgutierrez
Saludos fgutierrez