cambio de R22-R-410

Mensaje por Melvin » 04 Jun 2010 16:56

Buen dia Colegas tengo una duda acerca de este tema trabajo para un complejo de apartamentos los cuales los estamos remodelando por completo esto incluye sistema de a/c. estos equipos trabajan con r22 pero pues llegara el tiempo en que ya no podran trabajar con este tipo de gas y la idea es usar R-410... cual seria el proceso para hacer este cambio? sera posible hacerlo sin necesida de cambiar los equipos y canerias?
De antemano mil gracias!

Mensaje por xoxo » 04 Jun 2010 23:56

El R410A trabaja a mayor presión que el R22 y los radiadores y compresor no aguantarían mucho tiempo la presión y el aceite mineral no puede ser arrastrado por el R410

Mensaje por antony lozano » 06 Jun 2010 22:20

deberan cambiar por un r-407 o alun isceon para no tener problemas

Mensaje por fgutierrez » 08 Jun 2010 11:04

Amigo Melvin:
para poder relizar lo que cuentas y colocar equipos con R-410A en lugar del R-22, sólo tendrías que limpiarlas tuberías deresiduos de aceite mineral resultante del uso del R-22 que ahora dispones, ya que las mezclas de residuos de ese aceite MO podrían perjudicar el índice de viscosidad del equipo frigorífico y perjudicaría la lubricidad del sistema con el nuevo equipo que usa aceite POE...La tuberías valen, pero esos residuos te pueden causar problemas.
Ahora bien,no tienes que cambiar un equipo que funcione bien con el R-22, en cambio, si te reconmiendo que cuando se estropee algún equipo que contenga ese R-22 de ahora, deberías recuperarlo y Reciclarlo, para que pueda mantener el resot de equipos donde se pueda producir una fuga parcial ó total, pero que todavía sea utilizable.
saludos cordiales.
Saludos fgutierrez

Responder