Se para el compresor al momento de arrancar la maquina.
muy buenas a todos, tengo un problema con una maquina Sansung de 6.000 frig. La instale hace un par de dias y al ponerla en marcha al momento se para el compresor, despues arranca esta unos segundos y se para, y asi sucesivamente. a alguien le a pasado. ¿Puede ser de que al estar tan proxima la unidad exterior de la interior tenga demasiada presion? si es asi con solo quitarla algo de gas se solucionaria????.SALUDOS.
La maquina tiene demasiada presion hazle un vacio y vuelve a cargarla con su peso exacto de gas y te funcionara bien
Puede que el compresor tenga un sobreconsumo, puede ser por distintas razones, avería, exceso de refrigerante, mira el consumo del compresor con una pinza amperimétrica para ver si está en los límites que marca en la placa de características del mismo.
Lo mejor es verla ,
Si no ha funcionado nunca ,que distancia tiene entre maquinas ??? necsitas un minimo para que vaya bien
igualmente dile a tu instalador que la revise a ver si se ha dejado las valvulas cerradas o mala conexion electrica entre maquinas ,si eso está bien que avise al servicio
salu2
Si no ha funcionado nunca ,que distancia tiene entre maquinas ??? necsitas un minimo para que vaya bien
igualmente dile a tu instalador que la revise a ver si se ha dejado las valvulas cerradas o mala conexion electrica entre maquinas ,si eso está bien que avise al servicio
salu2




