Hola,
cuando tengo que cargar un equipo de aire con R427A para sustituir R22, hago el vacio al circuito y luego cargo con báscula, pero ¿tengo que cerrar previamente las válvulas según viene el equipo de fábrica?
Gracias
Sustitución R22 por R427A
Amigo: el R427A es una mezcla de HFCs, ¿por qué no utilizas cualquier comodity que te cuesta más barato y no hay problema de disponibilidad,...Además el R-427A dispone de peores prestaciones que el producto R-22 a sustituir,...
En la refrigeración, sería preferible usar el R-404A y en el A/A, el R-407C...
Sin embargo en todos los casos, es conveniente limpiar los circuitos de residuos de aceite mineral, porque si no lo haces EN TODOS LOS CASOS, puedes tener problemas de perjuicio del Indice de viscosidad y puede romper el compresor por falta de lubricidad...
Saludos cordiales. fgutierrez.
En la refrigeración, sería preferible usar el R-404A y en el A/A, el R-407C...
Sin embargo en todos los casos, es conveniente limpiar los circuitos de residuos de aceite mineral, porque si no lo haces EN TODOS LOS CASOS, puedes tener problemas de perjuicio del Indice de viscosidad y puede romper el compresor por falta de lubricidad...
Saludos cordiales. fgutierrez.
Saludos fgutierrez
Hola,
A qué te refieres cuando me dices que utilice cualquier "comodity"?
Es increible que depende quién te quiera vender su gas...te dicen que no es necesario ni siquiera limpiar el circuito, simplemente te comentan que recojas todo el gas en el envase, hagas un buen vacio, cargues con báscula y a funcionar.
Muchas gracias
A qué te refieres cuando me dices que utilice cualquier "comodity"?
Es increible que depende quién te quiera vender su gas...te dicen que no es necesario ni siquiera limpiar el circuito, simplemente te comentan que recojas todo el gas en el envase, hagas un buen vacio, cargues con báscula y a funcionar.
Muchas gracias
Amigo Piripy:
En primer lugar te informo que los gases comodity con aquellos que son comunes a todos los productores de refrigerantes,...en la Refrigeración es el R-404A y cuando se evapora más alto para el aplicaciones de a/a esel R-407C que dicho sea de paso son los más parecidos al producto a sustituir R-22...
Los productos comoel R-427A son mezclas igualmente que los comodities, te lo venden a precios superiores y tienes el mismo problema que si colocas el R-407C en el a/a, ...es decir, lo más provableesque el aceite Mo no retorne al cárter del compresor, y porlo tanto, si dejas más del 5% deresiduos de ese acetie MO el problema es el mismo con unos ó con otros...
¿Tu crees que en el marketing de la venta de los productos te van a decir que puedes tener problemas?...
Conozco de muchos casos donde éstos problemas ya han llegado,y eso que estamos en los comienzos...
Amigo, ó limpias ó reduces al menos del 5% el aceite mineral, ó puedes tener problemas...
Si sacas la mayor parte del aceiteMO y colocas el resto de aceite POE, elconjuntova a hacer retornar elacite, pero si tienes por casualidad una fuga parcial, el recalentamiento adicional que se produce aumentala tª de descarga y eso dado que el conjunto dispone de más del 5% de MO sobre el POE hace que se perjudique el índice de viscosidad y se pueda romper el compresor por falta de lubricidad auqneu tengas aceite en el cárter...
Muchos dicen...A MI ME VA BIEN Y NO ME PASA NADA.....pero eso es transitorio, ya que en la moyoría de los caso podrá tener problemas cuando menos se lo espere....
Lo de cargar con báscula y a funcionar,...es viable, pero a continuación pueden llegar los problemas cuando menos te lo esperes....
De ahí la bondad del sistema que aparece en www.fri3oilsystem.com para limpiar los circuitos de residuos de aceite MO y utilizar comodities sin problemas,...Además el sistema fri3oilsystem Recupera y almismo tiempo Recicla todos los refrigerantes y en especial el R-22 para poder seer utilizado en "cualquier instalación", sin más tratamiento y además pueda servir para extraer los aceites MOs de las instalaciones ya que el sistema utiliza éste producto que es el único Miscible y soluble con el aceite MO.
Espero que ahora te quede más claro.
Saludos cordiales. fgutierrez.
En primer lugar te informo que los gases comodity con aquellos que son comunes a todos los productores de refrigerantes,...en la Refrigeración es el R-404A y cuando se evapora más alto para el aplicaciones de a/a esel R-407C que dicho sea de paso son los más parecidos al producto a sustituir R-22...
Los productos comoel R-427A son mezclas igualmente que los comodities, te lo venden a precios superiores y tienes el mismo problema que si colocas el R-407C en el a/a, ...es decir, lo más provableesque el aceite Mo no retorne al cárter del compresor, y porlo tanto, si dejas más del 5% deresiduos de ese acetie MO el problema es el mismo con unos ó con otros...
¿Tu crees que en el marketing de la venta de los productos te van a decir que puedes tener problemas?...
Conozco de muchos casos donde éstos problemas ya han llegado,y eso que estamos en los comienzos...
Amigo, ó limpias ó reduces al menos del 5% el aceite mineral, ó puedes tener problemas...
Si sacas la mayor parte del aceiteMO y colocas el resto de aceite POE, elconjuntova a hacer retornar elacite, pero si tienes por casualidad una fuga parcial, el recalentamiento adicional que se produce aumentala tª de descarga y eso dado que el conjunto dispone de más del 5% de MO sobre el POE hace que se perjudique el índice de viscosidad y se pueda romper el compresor por falta de lubricidad auqneu tengas aceite en el cárter...
Muchos dicen...A MI ME VA BIEN Y NO ME PASA NADA.....pero eso es transitorio, ya que en la moyoría de los caso podrá tener problemas cuando menos se lo espere....
Lo de cargar con báscula y a funcionar,...es viable, pero a continuación pueden llegar los problemas cuando menos te lo esperes....
De ahí la bondad del sistema que aparece en www.fri3oilsystem.com para limpiar los circuitos de residuos de aceite MO y utilizar comodities sin problemas,...Además el sistema fri3oilsystem Recupera y almismo tiempo Recicla todos los refrigerantes y en especial el R-22 para poder seer utilizado en "cualquier instalación", sin más tratamiento y además pueda servir para extraer los aceites MOs de las instalaciones ya que el sistema utiliza éste producto que es el único Miscible y soluble con el aceite MO.
Espero que ahora te quede más claro.
Saludos cordiales. fgutierrez.
Saludos fgutierrez
Hola,
Muchísimas gracias por tu colaboración. Me ha servido de mucha ayuda.
Estamos en contacto.
Saludos,
Muchísimas gracias por tu colaboración. Me ha servido de mucha ayuda.
Estamos en contacto.
Saludos,
Amigo Piripy:
Cuando quieras estaré a tu disposición para ayudarte en lo que necesites, bien de forma pública como en éste foro ó bien de forma privada en los correos disponibles a tal fin...
Saludos cordiales. fgutierrez
Cuando quieras estaré a tu disposición para ayudarte en lo que necesites, bien de forma pública como en éste foro ó bien de forma privada en los correos disponibles a tal fin...
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez