problema en general electric

Mensaje por joan » 15 Jul 2010 21:25

tengo un aire acondicionado en casa bastantes años y ahora no se porque pero cuando mas falta hace por las calores no me funciona el split, cuando lo arranco tengo que meter la mano dentro para que empieze ha andar el rodillo redondo, creo que es el que tira el aire frio.
tambien creo que no tiene bastante velocidad.
que problema puede ser?
gracias y un saludo

Mensaje por maakalister » 16 Jul 2010 15:50

buenas tardes el rodillo ese es la turbina , si tu le tienes que ayudar a girar tiene roto el condensador de aranque

Mensaje por Invitado » 16 Jul 2010 16:13

cuando eso sucede el problema es el capacitor de arranque

Mensaje por joan » 19 Jul 2010 22:31

gracias amigos, los dos llevais razon, he llamado a un amiguete y me ayudo a cambiarlo es de 0.9mf, funciona como nuevo.

gracias de nuevo.