davofrio escribió:hola compañeros
os explico como va el tema si en el manual de instalacion te dice que la instalacion minima son 5 metros y trae 5 kilos pues ya sabes que tiene un kilo por metro , "es un ejemplo", pues con la recuperadora sacas todo el gas a la maquina y con manometro y presiones le metes hasta que veas la persion mas o menos aparte de meterlo con bascula , ojo no abrir el manometro de alta y tirar refrigerante ya que el refrigerante son 3 componentes y uno es mas volatil que otro y perderia su composicion
y pude darte otro fallo la maquina
saludos
Lamento discrepar contigo, no es necesario sacar todo el gas, volver a cargar,pesar etc, solo tienes que saber la cantidad que has de sacar si la instalación fuese mas corta pones la recuperadora en la salida de liquido(antes de conectar la interconexion ) y la botella en la bascula y sacas los grs por metro que sean necesarios, conectas los tubos de interconexión haces vació y listo.
Si tienes el envase de transvase vació, no hace falta ni la recuperadora .
Es importante dejar los m de tubería mínimos que diga el fabricante.Bueno y al contrario la distancias máximas.
Pero hoy día si es inverter, no es necesario quitar nada de gas, ya que es autoregulable.
En caso contrario de mas carga la añades por baja cuando tengas el aire en marcha pesándolo y por liquido.
Saludos.
Destroller.