Duda de novato, quitar R?

Mensaje por Hetare » 12 Sep 2013 19:19

Holas, me asalta la duda siguiente: cundo agrego tuberia extra al kit predeterminado que traen los equipos es necesario agregar R. x gramos por cada x mt adicional de tubería. ya, eso esta perfectamente claro. pero, si en vez de utilizar los 5 metros que trae el kit solo utilizo dos, debo retirar R??

como ven, una novatada :lol:

gracias

Mensaje por chispas-gs » 13 Sep 2013 08:05

No es necesario

Aunque no sea muy estetico y encontraras contradicciones por hay lo conveniente cuando la interconexion sea muy corta es dejar el sobrante de tuberia en la parte trasera de la unidad exterior consiguiendo presiones,consumos,etc correctas y por otro lado evitando que le llegue liquido a la unidad exterior y la transmision de vibracion hacia la unidad interior

Existe otro tema con tu caso en este foro :



[Enlace local eliminado para invitados]
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Hetare » 14 Sep 2013 01:01

gracias chispas. recuerdo ahora que lo dices que se ve de repente tuberia escondida detrás de los condensadores. ahí está el porque de eso.

comoquiera que sea, estaba leyendo "Tecnología de la refrigeración", tomo 3 de walter whitman y en su página 264 dice

"Si hay que instalar una longitud de conducto distinta de la normalizada el fabricante recomendará también como ajustar la carga de la unidad para compensar la longitud de conducto nueva. ...Si se acorta el conducto, hay que quitar refrigerante. Si ha de ser más largo hay que añadir refrigerante"

duda solucionada. 8)

Mensaje por chispas-gs » 16 Sep 2013 07:36

Me alegro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por davofrio » 21 Sep 2013 19:20

hola compañeros

os explico como va el tema si en el manual de instalacion te dice que la instalacion minima son 5 metros y trae 5 kilos pues ya sabes que tiene un kilo por metro , "es un ejemplo", pues con la recuperadora sacas todo el gas a la maquina y con manometro y presiones le metes hasta que veas la persion mas o menos aparte de meterlo con bascula , ojo no abrir el manometro de alta y tirar refrigerante ya que el refrigerante son 3 componentes y uno es mas volatil que otro y perderia su composicion
y pude darte otro fallo la maquina
saludos
www.davofrio.com
http://blog.davofrio.com/

empresa dedicada exclusivamente a servicio técnico oficial de aire acondicionado , domestico,comercial e industrial

Mensaje por Invitado » 21 Sep 2013 22:20

davofrio escribió:hola compañeros

os explico como va el tema si en el manual de instalacion te dice que la instalacion minima son 5 metros y trae 5 kilos pues ya sabes que tiene un kilo por metro , "es un ejemplo", pues con la recuperadora sacas todo el gas a la maquina y con manometro y presiones le metes hasta que veas la persion mas o menos aparte de meterlo con bascula , ojo no abrir el manometro de alta y tirar refrigerante ya que el refrigerante son 3 componentes y uno es mas volatil que otro y perderia su composicion
y pude darte otro fallo la maquina
saludos


Lamento discrepar contigo, no es necesario sacar todo el gas, volver a cargar,pesar etc, solo tienes que saber la cantidad que has de sacar si la instalación fuese mas corta pones la recuperadora en la salida de liquido(antes de conectar la interconexion ) y la botella en la bascula y sacas los grs por metro que sean necesarios, conectas los tubos de interconexión haces vació y listo.
Si tienes el envase de transvase vació, no hace falta ni la recuperadora .
Es importante dejar los m de tubería mínimos que diga el fabricante.Bueno y al contrario la distancias máximas.
Pero hoy día si es inverter, no es necesario quitar nada de gas, ya que es autoregulable.


En caso contrario de mas carga la añades por baja cuando tengas el aire en marcha pesándolo y por liquido.

Saludos.
Destroller.

Responder