Mensaje por chispas-gs » 17 Jun 2013 12:25

De nada,la suerte es para quien juega a la loteria :lol:

Mensaje por javyna » 01 Jul 2013 07:13

encontré la averia de las dos luces encendidas, en mi caso, es la sonda de la temperatura, no tiene que ver con los códigos.

:idea: http://repuestosgamablanca.com/c/120-medium/sondas.jpg

Mensaje por javyna » 01 Jul 2013 07:15

en esa tienda encontré el recambio, :D

Mensaje por chispas-gs » 01 Jul 2013 08:19

OK me alegro,ya te comente donde estaba el problema.

Con respecto a los recambios te aconsejo los originales
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por javyna » 01 Jul 2013 09:47

ya lo pedi por internet a cobro revertido, se supone que son recambios originales, por lo menos eso pone en la pagina wed.
¿ en la pagina que pones tu se puede pedir también ? estos se llaman itafri, repuestos gama blanca y son de almeria.
si te digo la verdad los encontré por internet.

Mensaje por chispas-gs » 01 Jul 2013 09:53

En internet se anuncia muchas empresas para captar clientes y dicen ser servicio tecnico oficial pero no lo son y si llamas te dicen que no cubren reparaciones en garantia,porque no son sat oficial de la marca.Piden los repuestos a fabrica o buscan sustitutos y los venden.

Lo correcto en todos los casos es ponerte en contacto con el sat oficial de la marca en tu zona
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por javyna » 01 Jul 2013 13:03

gracias por la información, lo tendre en cuenta,me he puesto en contacto con ellos y me han dicho que para el miércoles o jueves llegaría el pedido, esperemos que todo vaya bien, muchísimas gracias por toda la ayuda prestada. un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 01 Jul 2013 13:08

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 02 Jul 2013 01:59

chispas-gs escribió:Las dos verdes NO es bloqueado,no te hace falta los codigos.


amigo... el mio es modelo ast12whwb y ese si tiene los tres led del display parpadeando cual seria el código??? te agradecería la respuesta

Mensaje por chispas-gs » 02 Jul 2013 08:20

Anonymous escribió:
chispas-gs escribió:Las dos verdes NO es bloqueado,no te hace falta los codigos.


amigo... el mio es modelo ast12whwb y ese si tiene los tres led del display parpadeando cual seria el código??? te agradecería la respuesta


Lo siento,pero ese no lo tengo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por gaston1976 » 04 Sep 2013 20:18

el equipo es 0km recien instalado, emos llamado a la garantia y nos dicen que tuvo una baja tencion y que se bloqueo, solo un tecnico puede hacerlo y no lo cubre la garantia, se que se coloca con el mando o control remoto, pero me cobran $500 para desbloquear, serian tan amables de pasarme el codigo, Gracias

Pd: perdon olvide de contarles que parpadean las tres luces y hace un pitido al accionar el control o el manual

Mensaje por chispas-gs » 05 Sep 2013 07:26

Ese modelo concretamente no lo tengo ,prueba estos :

003A2517C23B280100300000

003A2517C23B281100300000

0 2 5 0 2 4 - 1 7 1 3 6 0
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por gaston1976 » 05 Sep 2013 14:51

muchisimas gracias por la informacion

Mensaje por chispas-gs » 05 Sep 2013 15:41

De nada,di algo cuando lo sepas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por gaston1976 » 06 Sep 2013 01:33

el tecnico ya lo soluciono pero no quiso mostrarme el codigo, pero ya lo averiguare, los tendre al tanto . gracias

Mensaje por chispas-gs » 06 Sep 2013 07:26

Te cobro estando en garantia por este fallo ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por invitado adonay » 14 Sep 2013 18:16

Hola, tengo el mismo problema que todos...necesito el codigo de un as09tuba (samsung)...me podran ayudar
saludos cordiales

Mensaje por chispas-gs » 16 Sep 2013 07:38

invitado adonay escribió:Hola, tengo el mismo problema que todos...necesito el codigo de un as09tuba (samsung)...me podran ayudar
saludos cordiales


Que sintoma tiene el climatizador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por jits » 06 Nov 2013 21:11

Hola,tengo un problemilla con mi aire acond. Samsung AQV12FAX,este pasado fin de semana lo deje encendido mientras fui a comprar y a la vuelta la unidad interior tenia parpadeando simultaneamente los dos led de los estramos (rojo y verde),reinicie el equipo y lo puse en marcha,el ventilador de la unidad exterior aranca y hace 3 intentos,la placa inverter no me da salida de tensión al compresor ( el compresor me da 63 onmios +/- entre las tres bobinas,con lo que descarto que sea el problema),Mi pregunta ¿si cambio la placa de control de la unidad exterior hay que meter algun codigo despues con el mando?.
Gracias.

Mensaje por WebMaSTER » 06 Nov 2013 21:18

Hola jits, abre un nuevo tema para tu problema y será más fácil de solucionar. También te invito a que te registres.

Un saludo y bienvenido.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por jrmo33 » 10 Dic 2013 21:31

Hola Amig@s, mi problema es que se me han puesto las tres luces parpadeando de mi SH12AWH si me podeis mandar los códigos de desbloqueo y como introducirlos en este modelo, he visto varias cosas pero no estoy muy seguro de que sea para mi modelo. De antemano muchas Gracias.

P.D: mi correo jrmo45@hotmail.com

Mensaje por jrmo33 » 10 Dic 2013 22:08

Bueno pues encontré este pequeño manual y OK.
1º- Extraer las pilas del mando
2º- Presionar los botones de temperatura y simultáneamente volver a insertarlas.
3º- En display del mando aparecerá 00 presiona tecla bajar temperatura hasta que aparezca 20, presiona tecla subir temp. hasta que aparezca 25 y presiona mode.
presiona tecla bajar temp. hasta que aparezca 00, presion tecla subir temp. hasta que aparezca 02 pulsa mode, presionar tecla bajar temp. hasta que aparezca 50, pulsa tecla subir temp. hasta que aparezca 57, pulsar mode. presionar tecla bajar temp. hasta que aparezca 00
presionar tecla subir temp. hasta que aparezca 03, pulsar mode, pulsar tecla bajar temp. hasta que aparezca 40, pulsar tecla subir temp. hasta que aparezca 40.
encender el equipo con el mando hasta que reciba la programación. En este momento podras ver que todas las luces se apagan y solo parpadea una. Extrae las pilas y volver a poner, SIN TOCAR NINGUNA TECLA proceso terminado

Mensaje por chispas-gs » 11 Dic 2013 08:16

Este proceso lo tienes en el siguiente apartado:

[Enlace local eliminado para invitados]
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por LFZN » 01 Ene 2014 21:06

HOLA A TODOS.... TENGO EL MISMO PROBLEMA CON UN SAMSUNG INVERTER MODELO ASV24PSBA.... ME PODRIAN AYUDAR CON EL CODIGO? CUANDO LO ENCIENDO SE APAGA SOLO A LOS 10 SEGUNDOS Y 2 LUCES VERDES SE PRENDEN Y APAGAN....

GRACIAS

Mensaje por chispas-gs » 02 Ene 2014 11:57

No escribas en mayusculas,lo dicen las normas del foro

Di que pilotos se te encienden.No es un problema de codigos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rocopechile » 27 Feb 2014 03:59

mi consulta es acerca del codigo de desbloqueo para un aire acondicionado split samsung AQ24FAN y tambien quisiera saber como se reinicia manualmente el equipo o hay otra manera de hacerlo.

Mensaje por chispas-gs » 27 Feb 2014 07:25

rocopechile escribió:mi consulta es acerca del codigo de desbloqueo para un aire acondicionado split samsung AQ24FAN y tambien quisiera saber como se reinicia manualmente el equipo o hay otra manera de hacerlo.



Que sintoma tiene ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 16 Jul 2014 17:38

por favor alguien q sepa los codigos de AQV09NS?? estoy desesperado ya m han cambiado placa y ahora m dicen q es tema d codigos Muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 16 Jul 2014 18:19

Terminado en AN o BN ?

AQV09NSAN
AQV09NSBN
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 17 Jul 2014 10:26

en AN son dos aparatos el que se cambió la placa y me dicen que faltan los códigos parpadea la luz roja de turbo y el reloj parpadea verde y otro aparato que funciona durante 10 minutos y después parpadea luz roja de turbo y verde de modo....desesperante!!son ambos d 2009...desesperante!!! graciasssss

Mensaje por chispas-gs » 17 Jul 2014 16:25

Y que tiene que ver con los códigos ?

Primero diagnostico y después reparación o provocaras mas averías de las que ya tienes

Cuando es desprogramación te parpadean los tres a la vez

Di lo mas explicito cuales parpadean,a la vez o no,cuales apagados,etc color y funcion
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 17 Jul 2014 17:59

Dos aparatos
Uno se cambio la placa por la persona q lo instalo pues segun el es lo q fallaba Funciono dos dias y dio error : luz roja de indicador de turbo yluz verde de contador de tiempo verde Ambas parpadean simultaneamente Lo de los codigos lo dice el "tecnico" pero se ha desentendido completamente y esta ilocalizable
El otro aparato funcionaba correctamente pero lo ha dejado d hacer Si lo conectas en posicion refrigeracion funciona durante aprox. 10 minutos y despues se para dando error con luz rija de indicador de turbo y luz verde de "indicador de la operacion"
No se si me explicado bien?

Mensaje por chispas-gs » 17 Jul 2014 20:03

Primer caso,fallo eeprom

Segundo caso,motor ventilador unidad interior mal
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 18 Jul 2014 00:34

Bufff que mal suena!! No me va a quedar otra que avisar al servicio tecnico por lo que veo..... Tienesidea d lo que puede suponer aprox. en cuanto a presupuesto???Mil gracias!!!

Mensaje por chispas-gs » 18 Jul 2014 05:51

Sin verlo,no
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por leonel david » 22 Jul 2014 23:30

se me quedan dos led ensendidos el 1 y el 3 ro en el display quehago modelo del sansung es asv24psbanxla

Mensaje por chispas-gs » 23 Jul 2014 08:10

1 y 3 ?

Color y función

Los leds no vienen identificados por números sino por un color y una funcion.Lee los temas anteriores
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Roberto73 » 26 Jul 2014 19:22

Buenas tardes
Tengo un aire samsung AQV09PSDN unidad interior y AQV09PSDX exterior
El problema que tengo es que encienden parpadeando en verde la de good sleep y indicador de operacion
Lo conecto y a los cinco diez minutos se para y se encienden las luces que digo parpadeando en verde
Gracias un saludo

Mensaje por chispas-gs » 28 Jul 2014 07:29

A la vez?

Por separado?

Cuantas veces parpadean ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Roberto73 » 28 Jul 2014 14:43

chispas-gs escribió:A la vez?

Por separado?

Cuantas veces parpadean ?



Gracias por la respuesta

Las dos al tiempo en verde

Creo que tres veces muy seguidas, paraba y otra tres

Te digo que creo, por que acabo de ponerlo y ahora no lo hace, empezo a funcionar correctamente

Te cuento como empezó todo, por si tiene algo que ver

Se pone a principios de temporada, hace ruido como de pasar agua por dentro y no enfría, se le hace una carga de gas, esto con bascula, funciona dos días bien

A los dos dias parpadean pilotos, se le mete unos codigos funciona otros dos dias, otra vez los pilotos, otra vez codigos, y ahora le enciendo y funciona correctamente

Mensaje por chispas-gs » 28 Jul 2014 17:00

Estas mezclando casos

Tiene una avería y al meterle los códigos lo reseteas como si le quitases la tensión durante unos minutos.

Los códigos son para cuando parpadean los tres a la vez y no hace caso al mando porque se ha desprogramado la pcb o se ha sustituido por algún motivo,microcortes de tensión,etc

Si ahora funciona bien ni la toques y si vuelve a fallar cuenta bien las veces y cuales son,la dejas sin tension 10 min y la enciendes
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Roberto73 » 29 Jul 2014 17:26

chispas-gs escribió:Estas mezclando casos

Tiene una avería y al meterle los códigos lo reseteas como si le quitases la tensión durante unos minutos.

Los códigos son para cuando parpadean los tres a la vez y no hace caso al mando porque se ha desprogramado la pcb o se ha sustituido por algún motivo,microcortes de tensión,etc

Si ahora funciona bien ni la toques y si vuelve a fallar cuenta bien las veces y cuales son,la dejas sin tension 10 min y la enciendes



Pues no duro mucho, ya se bloqueo, y te cuento

Las dos luces a la vez, cadencia una vez por segundo, veces pues no para hasta que lo apago, se puede apagar con el mando

También he recordado que la vez que lo probé, y supe que algo pasaba, fue por que me encontré la lama del aire abierta, sin haberlo usado

Mensaje por chispas-gs » 29 Jul 2014 18:26

Cuales dos luces a la vez ,funcion y color ? Lo mas definido posible
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Roberto73 » 29 Jul 2014 20:56

chispas-gs escribió:Cuales dos luces a la vez ,funcion y color ? Lo mas definido posible



Se encienden parpadeando en verde la de good sleep y indicador de operacion

Las dos luces a la vez, cadencia una vez por segundo, veces pues no para hasta que lo apago, se puede apagar con el mando

Mensaje por chispas-gs » 30 Jul 2014 07:11

De que color es el indicador de operación?

Parpadean a la vez indefinidamente ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Roberto73 » 30 Jul 2014 22:57

chispas-gs escribió:De que color es el indicador de operación?

Parpadean a la vez indefinidamente ?


Parpadea en verde
Y parpadean a la vez indefinidamente
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 31 Jul 2014 07:44

Abre la unidad exterior y dime como están los leds
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por nicola » 28 Ago 2014 05:15

hola tengo un problemita compre un split samsung 24000 btu hice el montaje del mismo hice vacio y todo cuando le doy a encender por primera ves enciemde la unidad interna pero despues de 5 minutos se apagga suena un pito y queda en intermitencia 2 led y la unidad externa nunca prende, lo compre lo instale y todavia no he podido encenderlo por primera ves! espero una pronta respuesta

Mensaje por codigo » 29 Ago 2014 22:48

Saludos alguien puede ayudarme con la programacion de una tarjeta samsung modelo as24tubanxla de un aire a/c

Mensaje por chispas-gs » 01 Sep 2014 08:43

nicola escribió:hola tengo un problemita compre un split samsung 24000 btu hice el montaje del mismo hice vacio y todo cuando le doy a encender por primera ves enciemde la unidad interna pero despues de 5 minutos se apagga suena un pito y queda en intermitencia 2 led y la unidad externa nunca prende, lo compre lo instale y todavia no he podido encenderlo por primera ves! espero una pronta respuesta


No dices cuantos parpadeos,cuales leds se encienden,etc

Yo empezaría revisando la maniobra,tensiones,neutro,tierra,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos