Error en recarga 407 por 410

Mensaje por whiplash » 10 Feb 2011 11:19

Buenas, a ver si alguien me puede ayudar, por error a una instalación de 410 le he puesto 407, que puede pasar?

Mensaje por CHICO » 10 Feb 2011 13:02

whiplash escribió:Buenas, a ver si alguien me puede ayudar, por error a una instalación de 410 le he puesto 407, que puede pa
sar?


el 410 es una mezcla de dos gases y el 407 es de tres gases.Puede que el funcionamiento sea incorrecto.Ante la duda,vacia el gas completamente y vuelve a cargar con el 410.Si observas en el diagrama de moliere,el comportamiento de cada gas es diferente.SALUDOS

Mensaje por fgutierrez » 10 Feb 2011 19:07

Estimado amigo:
si fuera al revés habría sido posible que se rompiera el equipo, pero tratando de un refrigerante demenos presión, normalmente no debe haber sucedido NADA...
El refrigerante R-407C, lo recuperas, y lo envasas en botellas que puedas reutilizarlo ó lo envias al Gestor de Residuos Autorizado.
Posteriormente haces una nueva carga de R-410A y punto...Si no has introducido humedad ó aire que la contenga esa humedad, no tendrás ningún problema.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por whiplash » 11 Feb 2011 12:04

Muchas gracias por vuestra ayuda, en Friogas me dijeron lo mismo que vosotros y esta mañana ya me he puesto a cambiarel gas y a ponerle 410.
Reitero las gracias por vuestra ayuda.

Mensaje por Invitado » 16 Dic 2019 21:56

buenas noches por error e metido 407 sobre un kilogramo en una intalacion de 410

Mensaje por chispas-gs » 18 Dic 2019 19:18

Invitado escribió:
16 Dic 2019 21:56
buenas noches por error e metido 407 sobre un kilogramo en una intalacion de 410
Recuperalo todo,limpieza con nitrógeno,vacío y carga por peso

No hay ningun problema
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos