averia aire inveter Panasonic error H23

Mensaje por FLOMA2010 » 11 Dic 2012 02:19

Nesesito los planos de servicio de tecnico PANASONIC
Para saber donde se encuntra todos los sensores tanto en el compresor como en el splist, blacas base por si estubieran defestuosa.

me preocupación es que ls maquinq solo me indica erro H23

Ante todo os digo que soy un nobato , tengo un problema con un aire inverter de pansonic de 3000 kLcalorias el Modelo:
MD:GS-CU-RE12HKE Nº serie .CS_RE12HKE R-410-A-F10-7721



por favor me podiais indicar el sensor exterior y como se desmonta a ser posible con imagenes, ya que elsevicio tecnico que he recibido solo me recomientada que este problema es de la placa y que hay que cambiarla.

a me olvidadaba el error es H23


Atentamente un saludo








Mensaje por EL HUESO » 11 Dic 2012 19:59

Buenas tardes Floma, el error H23, es el sensor de temperatura de la bateria de la unidad interior.
Este sensor esta a media bateria en el lateral derecho dentro de un tubito de cobre.
El valor con el tester debe ser de unos 10 Kohmios aprox.
Yo he tenido esa averia con un equpo similar de 5 Kw.
Comprueba la sonda y si está mal, cambiala. Te ahorraras una pasta.
Saludos.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por chispas-gs » 12 Dic 2012 16:41

Te ha faltado decirle a que temperatura,que imagino sera a 25º.El valor de la sonda de ambiente no es la misma que la de bateria.

Mensaje por EL HUESO » 12 Dic 2012 19:36

Pues si Bernardo, pero normalmente las sondas se abren y dan infinito.
Gracias :wink:
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por chispas-gs » 13 Dic 2012 08:10

Si.Mejor asi porque cuando varian de valor no da averia y jode mas.Saludos

Responder