buenas... una consulta y ayuda

Mensaje por david.cabrera » 16 Feb 2013 01:02

que tal amigos... tengo un problema y no se como resolverlo...
instalé un split de 3000 frig R410A nuevo...
y se le fue el refrigerante...
le hice el vacio, todo como corresponde.. ya esta solucionado, quedó en 65 psi..
el tema es, que ahora funciona por un lapso de 10min y deja de funcionar.. y el dispaly empieza a parpadear entre el ícono de encendido y el del reloj... no tengo ni idea que puede ser.
lo apague y volvi a encender y pasa lo mismo... si alguien me ayuda se lo agrad
ezco
abrazo

Mensaje por david.cabrera » 16 Feb 2013 01:29

hola, otra cosa... al funcionar el split... nunca hubo goteo de agua por el drenaje... que sucede????

Mensaje por chispas-gs » 18 Feb 2013 09:01

65 psig en baja o alta,en frio o en calor?

Esa presion es baja para este refrigerante,esta en temperatura negativa.

La has cargado por bascula con la carga que dice el fabricante,en liquido,etc ?

El desague en principio no le hagas caso,tirara agua cuando la condense y dependera de la humedad ambiente,horas de funcionamiento,etc

Mensaje por david.cabrera » 18 Feb 2013 14:20

lo cargue por baja... es un equipo de frio solamente..

Mensaje por chispas-gs » 18 Feb 2013 15:21

Sigue siendo una presion baja para este refrigerante,deve de estar sobre los 8 k o 120 psig :

Aqui tienes la ficha tecnica de este refrigerante

http://www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R410A.pdf

No dices si esta presion es con la maquina parada o andando,temperaturas exteriores,interiores,etc

Mensaje por david.cabrera » 18 Feb 2013 15:28

[color=red]muchas gracias!!![/color]

Mensaje por david.cabrera » 18 Feb 2013 15:30

es con la maquina andando.. y la temperatura es de 28° C

Mensaje por chispas-gs » 18 Feb 2013 15:36

Es una presion baja.La carga la hiciste bien? te falta refrigerante

Mensaje por david.cabrera » 18 Feb 2013 15:42

no se si lo hice bien... es la primera vez que instalo un aire con R 410

Mensaje por chispas-gs » 18 Feb 2013 15:44

Recupera el refrigerante,vacio y una carga completa en fase liquida y peso segun fabricante

Mensaje por fgutierrez » 18 Feb 2013 17:07

Amigo David:
Creo que lo mas sencillo es que midas el recalentamiento y verás como le falta refrigerante:
Lo primero que se nota es que alos 10 minutos se para el compresor y eso quiere decir que seguamente tienes alto el recalentamiento y por esa razón, corta antes el termostato de la descarga.
Lo segundo es que la presión que tienes en la baja es demasiado baja para el R-410A.
Y lo tercero es que no gotea nada y seguramente es síntoma de que le falta refrigerante,...claro que también tendrás escarcha en algún lugar de la baja...
Ajusta el recalentamiento y verás como funciona mejor.

Saludos cordiales.fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Invitado » 18 Feb 2013 19:13

como ajusto el recalentamiento??

Mensaje por Invitado » 18 Feb 2013 19:20

gracias amigos, son muy amables

Mensaje por chispas-gs » 18 Feb 2013 19:34

De nada,ya nos diras

Mensaje por Invitado » 21 Feb 2013 00:58

[size=18]hola... sigo con el mismo problema.. el equipo es nuevo
le cargue el refrigerante.. no enfria.. el caño de alta se congela, eso quiere decir que me exedi de carga??
otra cosa, llega un momento que la unidad interior se apaga y empieza a encender el simbolo de encendido y el del reloj, titilan uno a la vez, que quiere decir es
e error??
[/size]

Mensaje por chispas-gs » 21 Feb 2013 08:10

Sigues sin contestar a los datos que te pido,que consumo tienes? Hiciste la carga por peso,en fase liquida y segun fabricante?

Mensaje por Invitado » 22 Feb 2013 01:43

consumo de que??? de energia? y el peso de que??

Mensaje por chispas-gs » 22 Feb 2013 08:08

Poh,mal vamos.Eres instalador,tecnico o usuario?

Mensaje por Invitado » 22 Feb 2013 16:00

aprendiendo.... pero hablamos diferente me parece

Mensaje por EL HUESO » 22 Feb 2013 17:55

Y tan diferente que hablais.
Dato, Datos.... marca del equipo, consumo, como has hecho la carga de r410....???
Si se te congela el caño de alta, te falta refrigerante ¿puede ser que la longitud de los caños sea muy grande?.

DATOS,DATOS..... 8) 8)
Saludos.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por Invitado » 23 Feb 2013 16:24

la marca es surrey de 3000 frigorias, equipo nuevo.
el refrigerante lo cargue con el equipo andando, y con la garrafita dada vuelta

Mensaje por Invitado » 23 Feb 2013 16:25

la longitud del caño es de 3 metros y estan bien colocados

Mensaje por EL HUESO » 23 Feb 2013 20:39

Bueno, deduzco que no tienes bascula para el refrigerante.
Partimos de la base de que te falta freon porque se te congela el tubo de liquido.
Yo que tu me leeria el metodo de ajuste por recalentamiento del articulo del amigo Gutierrez.
Lo mas facil es meter la carga exacta con bascula y ya...
A ver si tienes unos buenos termometros de contacto que te van a hacer falta 8)
Saludos
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco