split fujitsu no funciona

Mensaje por xapi » 18 Jun 2013 13:29

Hola a todos, soy nuevo en este foro aunque algo ya he leido.
Lo que me lleva a escribiros, como bien dice el titulo es que tengo un problema con 1 de los 2 splits que tengo, os describo el equipo y el problema:
-compresor fujitsu inverter modelo : AOY18LMAK2. ( 1 para los dos splits).
-split que me falla ( el de la habitación ) fujitsu inverter modelo : ASY7LMACW.
El ploblema es que enciendo el split y el compresor empieza a arrancar , y a los 10.15 segundos se para el compresor y en el esplit empieza a parpadear el timer constantemente (verde) y el led de operacion hace 6 parpadeos se para y vuelve con los 6, asi todo el rato.
Alguien me podria guiar por donde pueden ir los tiros?
Ah, el split del comedor funciona correctamente.
Muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 18 Jun 2013 15:18

Revisa el ventilador interior

Mensaje por Invitado » 18 Jun 2013 15:56

Perdona pero no estoy muy puesto.
Desmonto carcasa y veré el ventilado?

Mensaje por chispas-gs » 18 Jun 2013 15:58

Te aconsejo que si eres usuario no manipules nada,puedes empeorar la averia.Solo asegurate de que no existan elementos extraños en el targencial

Mensaje por Invitado » 19 Jun 2013 10:45

Alguna idea mas, de k podria ser?
Sonda ambiente, placa etc por el codigo de error?
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 19 Jun 2013 10:52

Por el codigo que dices revisa el motor ventilador interior ya te lo dije

Mensaje por Invitado » 19 Jun 2013 12:20

Ok merci.

Mensaje por chispas-gs » 19 Jun 2013 12:22

De nada

Mensaje por Invitado » 20 Jun 2013 09:12

Hola de nuevo, por lo k he visto y he hablado con algun tecnico , es verdad, todo apunta al motor ventilador.
Mas o menos sabes por cuanto m puede salir la broma?
Pieza+tecnico?
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 20 Jun 2013 13:35

Es pronto para hablar de eso.

Puede ser que no haya que poner piezas

Mensaje por Invitado » 20 Jun 2013 14:58

pues palabras del técnico dice que el motor está cascao sin haber venido
y lo que no quiero es que venga me lo cambie y santas pascuas sin mirar nada más como pudiera ser de algún condensador o cualquier otra cosa que haga que el motor se bloquee

Mensaje por chispas-gs » 20 Jun 2013 15:13

Es precipitado,arriesgado,etc dar un diagnostico sin verlo

Posibles causas:

Targencial frenado
Coginete empotrado
Motor ventilador interior
PCB interior
Condensador de arranque
ETC

El codigo de error te dice el error.La causa o diagnostico se tiene que buscar.Te da una orientacion

Mensaje por Invitado » 20 Jun 2013 22:56

El tecnico por descarte me dijo que probara en modo fan donde solo actua el ventilador ,
ni compresor ni electronica segun el, y no me funciona. Por eso me dice directamente motor ventilador pues le he hablado del targencial o condensador de arranque y en modo fan no actuan.
Pues eso, me esta mirando precios.
Que opinas?
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 21 Jun 2013 08:08

Que se deberia de pasar a diagnosticar antes de hablar.

O que te de los precios de las causas mencionadas anteriormente,pero yo no lo hago asi.

Primero veo y despues hablo

La prueba del modo fan no aclara nada,esa funcion la hace en todos los modos.Si la pones en frio funciona el ventilador interior y en bomba y en dry...............................

Mensaje por Invitado » 21 Jun 2013 09:39

Ok pues le diré k se pase primero a hacer un diagnóstico, porque si no viene ya con motor en mano .
Yo pienso igual , viene , cambia el motor y k siga igual por ser de otra causa y llegan los problemas.
Igualmente por si fuera eso, por donde anda el precio +- por hacerme a la idea.
Merci, y perdona por el toston.

Mensaje por chispas-gs » 21 Jun 2013 13:50

Hombre,si se lleva el motor,mejor, por si acaso mejor.

Mensaje por Invitado » 04 Jul 2013 15:06

Hola de nuevo, queria comentarte que me han cambiado el motor, y como deberia ser, todo perfecto.Pues no, se pone en marcha, velocidades bien y frio bien y "aparece" otro problema el tecnico lo apaga, aletas se cierran pero, el ventilador sigue funcionando.
Maldita mi suerte, me dice k es el relé de la placa.
Esto puede ser?
El relé ya estaba jodido y por consecuencia me ja fastidiado el motor?

Mensaje por chispas-gs » 04 Jul 2013 16:09

Si,claro que es posible.

Si el rele o regulador que controla el motor ventilador se quedo cerrado el motor funciono mucho tiempo y se quemo.

Si lleva rele y esta cerrado es facil de cambiar sin necesidad de cambiar la pcb. ( prueba a dale unos golpecitos al rele )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 04 Jul 2013 20:02

Buen9 a mi me ha dicho de cambiar la pcb
El rele sera uno de los rectangulares k van soldados .
Yo pienso k solo se podria cambiar esa pieza pero m dice pcb entera.
O lo tendré k hacer yo o ya veremos lo k hago.

Mensaje por chispas-gs » 05 Jul 2013 08:11

Normalmente no reparan las placas y menos los sat oficiales
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 10 Jul 2013 23:33

Hola, he sacado el relé y bueno he ido a un par de tiendas de elctronica pero el k yo tengo, ( Omron g3mc-201pl-vd) no lo tienen pues trabajan con Finder.
El mio es de 12 vdc 1A.
Supongo k tendré k mirar otro de las mismas características y si no coinciden las puntas, hacer un apaño con unos cables soldados.
[/url]

Mensaje por chispas-gs » 11 Jul 2013 07:52

No hace falta que sea el exacto,solo la alimentacion de la bobina y el amperaje del contacto,si las patillas no te vienen bien adaptalas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 14 Jul 2013 20:06

Bueno al final me traen el original de estados unidos de una empresa k trabaja con omron.
Si cabe la posibilidad del original, siempre mejor ya e sacado el relé con un desoldador y a la espera de la pieza, 7, 4+iva.
Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 15 Jul 2013 08:19

Cuentanos en que quedo el tema
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 29 Jul 2013 23:16

Hola, bueno ya me ha llegado el relé , lo he soldado conectada la pcb y prueba superada.
Gracias por todo.

Mensaje por chispas-gs » 30 Jul 2013 08:04

De nada,me alegro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder