Fallo en Mitsubishi electric.

Mensaje por JaimeIII » 28 Jul 2013 11:43

Hola tecnicos, maquina Mitsubishi electric 35va presion de baja 14bar , consumo 1,32A, temperatura impulsada por el split 11º, temperatura ambiente31º. Cual puede ser el problema?

Mensaje por chispas-gs » 29 Jul 2013 08:18

Si tienes 20º de salto termico no tienes ningun problema

Porque lo preguntas ?

Das unas presiones sin que sepa el refrigerante que lleva porque tampoco dices el modelo

Si quieres que ayudemos facilita todos los datos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por JaimeIII » 29 Jul 2013 19:26

El gas es R-410 modelo MSZ-GE35VA , la presion de baja me parece muy alta, me equivoco?

Mensaje por chispas-gs » 29 Jul 2013 19:30

En principio parece alta,has revisado consumos ?

Le has o han metido refrigerante?

Funcionaba bien antes ?


Ten en cuenta que es inverter y va modulando,revisa lo expuesto
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por JaimeIII » 31 Jul 2013 18:27

EL consumo es de 1.36A , mañana que vuelvo lo mirare con mas calma y ya comento algo.

Mensaje por chispas-gs » 31 Jul 2013 18:33

Ok

Revisa antes de medir filtros,targencial,bateria ext,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder