contactor aire no funciona

Mensaje por francisco fernandez » 10 Sep 2013 13:39

hola mi pregunta es que tengo un aire por conductos roca york y en la condensadora tengo un contactor cuando le doy al programador
que encienda por ejemplo en frio no arranca el contactor sin embargo.cuando pulso el contactor manual mente si arranca cual puede ser el problems gracias espacio1912@gmail.com

Mensaje por jordi2 » 10 Sep 2013 17:24

Eres tecnico o usuario final?
Si eres usuario final te aconsejo que llames a un tecnico cualificado para su reparación, a no ser que le quieras provocar una averia mas seria.

puedes tener un falso contacto en la parte de las soldadura.
Tambien puede ser que tengas el propio rele que tenga los contactos quemados y por si solo no hagan contacto, pero que un poco de movimiento en ellos al tocarlo estos acaben cerrando el circuito y hagan contacto.
Si el rele va sobre un zocalo lo mas facil es cambierlo.

Mensaje por chispas-gs » 10 Sep 2013 17:39

Estoy con mi compañero,no es una averia que pueda solucionar un usuario

Añadir a lo dicho que te revisen los presostatos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por francisco fernandez » 10 Sep 2013 18:30

hola soy instalador. mi pregunta es que no tiene rele térmico montado en el contactor. En el progrmador cambio de cool a heat y si que suena el clixon y hace los cambios.Le llega corriente al contactor 30-30-10 y si lo pulso con el dedo funciona correctamente. Mi pregunta es si llevara otro tipo de rele y estuviera roto funcionaria el contactor al pulsarlo con el dedo. Y puede ser que este roto el contactor y no se pega al darle corriente. Y lo del falso contacto en la parte de las soldaduras no lo entiendo muy bien te agradecería si fueras mas preciso.muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 10 Sep 2013 18:37

Primero mira a que tension van las bobinas del contactor,despues mide que tension le llega.

P.D. Clixon es una proteccion termica del compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por francisco fernandez » 10 Sep 2013 18:46

gracias.la tension si es correcta cual es el siguiente paso.y no puede ser que la bobina este quemada del contactor y no actue el ekectro iman.te cuento esta maquina la instale hace 6 años y desde entonces le entrege la vivienda y a estado cerrada hasta ahora el propietario la a alquilado hace unos dias y cuando lo encendieron ya no funcionada osea tiene practicamente cero horas este aparato yo vivo en mallorca y la maquina esta al lado del mar tiene algo que ver.gracias por vuestras respuestas

Mensaje por chispas-gs » 11 Sep 2013 07:16

Si segun las pruebas que has realizado esta correcta cambia la bobina del contactor.

Ten en cuenta que la tension que mides puede ser de retorno

En algunos contactores se le puede cambiar solo la bobina sin la necesidad de cambiar el contactor por completo

Pero asegurate de que le llegue tension correctamente ( prueba con una carga )

Te funcionan bien el ventilador exterior ?

Este contactor es solo para el compresor ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por francisco fernandez » 11 Sep 2013 08:48

si el ventilador funciona todo funciona correctamente cuando lo pulso con el dedo el contactor y los dos condensadores no creo que sean porque si no no arrancaria el contactor es un abb 30-30-10 tres abiertos y tres cerrados y en este modelo no se puede cambiar la bobina mi pregunta era para asegurarme de que si pulso con el dedo el contactor y funciona correctamente el contactor sea este el que este roto ya que si lo compro no me lo cambian porque me lo piden este aire tiene cero hiras de trabajo pero lo instale en obra nueva hace 6 años y nunca mas se puso hasta ahora y esta cerca del mar esta nuevo y era por si es frecuente este tipo de averias

Mensaje por chispas-gs » 11 Sep 2013 08:55

No lo pulses con el dedo.

Revisa lo expuesto anteriormente

Conecta un taladro,etc en A1 y A2 del contactor del compresor y dime si te funciona cuando el contactor supuestamente tubiese que entrar.



Primero diagnostico,despues reparacion
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por francisco fernandez » 11 Sep 2013 09:39

cuando pongo el tester en l1 l2 la tension es de 210v y en t1 t2 la misma

Mensaje por chispas-gs » 11 Sep 2013 09:42

Si pero puede ser una tension de retorno.

Insisto,conectale una carga y prueba
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por francisco fernandez » 11 Sep 2013 09:50

vale pues desconecto los cables del compresor l1 l2 y conecto un taladro lo enciendo y el contactor tendria que funcionar si no funciona es que esta roto verdad

Mensaje por chispas-gs » 11 Sep 2013 10:00

Si al arrancar la maquina y tras esperar temporizacion te funciona el taladro tendrias mal el contactor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por francisco fernandez » 11 Sep 2013 10:03

vale y si no funciona el taladro tras esperar que tengo que revisar gracias

Mensaje por chispas-gs » 11 Sep 2013 10:06

Tienes que seguir los hilos porque en algun punto te corta la maniobra,presostato alta,presostato baja,temporizador,termostato,etc,etc

Vamos por partes,primero esto
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por francisco fernandez » 11 Sep 2013 10:15

gracias chispa-gs el jueves a las 17 he quedado para subir a verlo y hare todo esto que me has dicho te lo agradesco mucho la ayuda ya te informare mañana de como a ido

Mensaje por chispas-gs » 11 Sep 2013 10:22

OK

Si tienes dudas y quieres llamarme desde la averia mandame un privado y te doy el numero de telefono
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por francisco fernandez » 11 Sep 2013 10:24

gracias eres muy amable se nota que eres de granada mi mujer es de salobreña hace dos semanas estuvimos hay de vacaciones te lo agradezco mucho

Mensaje por chispas-gs » 11 Sep 2013 10:26

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por francisco fernandez » 13 Sep 2013 19:31

pues al final y gracias a chispas-gs que es un maquinon resulto que no era el contactor si no que no le llegaba corriente a la bobina porque por culpa de esceso de temperatura había subido la presión y se había bloqueado la pieza que controla esta situación y con solo apretar un botoncito rojo (arreeeeeglado) gracias por tu tiempo y profesionalidad si necesitais un buen servicio técnico no dudéis chispas-gs.

Mensaje por chispas-gs » 16 Sep 2013 07:33

Graaaaaaaaaaaaaaaaaacias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por albertocharly » 04 Dic 2015 00:28

francisco fernandez escribió:pues al final y gracias a chispas-gs que es un maquinon resulto que no era el contactor si no que no le llegaba corriente a la bobina porque por culpa de esceso de temperatura había subido la presión y se había bloqueado la pieza que controla esta situación y con solo apretar un botoncito rojo (arreeeeeglado) gracias por tu tiempo y profesionalidad si necesitais un buen servicio técnico no dudéis chispas-gs.



Hola compañero tecnico,, le agradeceria si me pudiese dar una mano con respecto al " botoncito rojo" que soluciono su problema,,es q tengo una situacion similar con un scroll y no le puedo dar en el clavo,, los sintomas de este equipo son los mismos expuestos aca por ud. ,, gracias y saludos desde argentina.

Mensaje por chispas-gs » 04 Dic 2015 07:23

La solución de este hilo fue que Francisco Fernández rearmo el presostato de alta presión ( los motivos son varios y los desconocemos )

No todos los síntomas tienen la misma solución

No todos los presostatos de alta son de rearme manual

Midelos y tienen que dar cerrados o infinito
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos