contactor aire no funciona
hola mi pregunta es que tengo un aire por conductos roca york y en la condensadora tengo un contactor cuando le doy al programador
que encienda por ejemplo en frio no arranca el contactor sin embargo.cuando pulso el contactor manual mente si arranca cual puede ser el problems gracias espacio1912@gmail.com
que encienda por ejemplo en frio no arranca el contactor sin embargo.cuando pulso el contactor manual mente si arranca cual puede ser el problems gracias espacio1912@gmail.com
Eres tecnico o usuario final?
Si eres usuario final te aconsejo que llames a un tecnico cualificado para su reparación, a no ser que le quieras provocar una averia mas seria.
puedes tener un falso contacto en la parte de las soldadura.
Tambien puede ser que tengas el propio rele que tenga los contactos quemados y por si solo no hagan contacto, pero que un poco de movimiento en ellos al tocarlo estos acaben cerrando el circuito y hagan contacto.
Si el rele va sobre un zocalo lo mas facil es cambierlo.
Si eres usuario final te aconsejo que llames a un tecnico cualificado para su reparación, a no ser que le quieras provocar una averia mas seria.
puedes tener un falso contacto en la parte de las soldadura.
Tambien puede ser que tengas el propio rele que tenga los contactos quemados y por si solo no hagan contacto, pero que un poco de movimiento en ellos al tocarlo estos acaben cerrando el circuito y hagan contacto.
Si el rele va sobre un zocalo lo mas facil es cambierlo.
Estoy con mi compañero,no es una averia que pueda solucionar un usuario
Añadir a lo dicho que te revisen los presostatos
Añadir a lo dicho que te revisen los presostatos
hola soy instalador. mi pregunta es que no tiene rele térmico montado en el contactor. En el progrmador cambio de cool a heat y si que suena el clixon y hace los cambios.Le llega corriente al contactor 30-30-10 y si lo pulso con el dedo funciona correctamente. Mi pregunta es si llevara otro tipo de rele y estuviera roto funcionaria el contactor al pulsarlo con el dedo. Y puede ser que este roto el contactor y no se pega al darle corriente. Y lo del falso contacto en la parte de las soldaduras no lo entiendo muy bien te agradecería si fueras mas preciso.muchas gracias
Primero mira a que tension van las bobinas del contactor,despues mide que tension le llega.
P.D. Clixon es una proteccion termica del compresor
P.D. Clixon es una proteccion termica del compresor
gracias.la tension si es correcta cual es el siguiente paso.y no puede ser que la bobina este quemada del contactor y no actue el ekectro iman.te cuento esta maquina la instale hace 6 años y desde entonces le entrege la vivienda y a estado cerrada hasta ahora el propietario la a alquilado hace unos dias y cuando lo encendieron ya no funcionada osea tiene practicamente cero horas este aparato yo vivo en mallorca y la maquina esta al lado del mar tiene algo que ver.gracias por vuestras respuestas
Si segun las pruebas que has realizado esta correcta cambia la bobina del contactor.
Ten en cuenta que la tension que mides puede ser de retorno
En algunos contactores se le puede cambiar solo la bobina sin la necesidad de cambiar el contactor por completo
Pero asegurate de que le llegue tension correctamente ( prueba con una carga )
Te funcionan bien el ventilador exterior ?
Este contactor es solo para el compresor ?
Ten en cuenta que la tension que mides puede ser de retorno
En algunos contactores se le puede cambiar solo la bobina sin la necesidad de cambiar el contactor por completo
Pero asegurate de que le llegue tension correctamente ( prueba con una carga )
Te funcionan bien el ventilador exterior ?
Este contactor es solo para el compresor ?
si el ventilador funciona todo funciona correctamente cuando lo pulso con el dedo el contactor y los dos condensadores no creo que sean porque si no no arrancaria el contactor es un abb 30-30-10 tres abiertos y tres cerrados y en este modelo no se puede cambiar la bobina mi pregunta era para asegurarme de que si pulso con el dedo el contactor y funciona correctamente el contactor sea este el que este roto ya que si lo compro no me lo cambian porque me lo piden este aire tiene cero hiras de trabajo pero lo instale en obra nueva hace 6 años y nunca mas se puso hasta ahora y esta cerca del mar esta nuevo y era por si es frecuente este tipo de averias
No lo pulses con el dedo.
Revisa lo expuesto anteriormente
Conecta un taladro,etc en A1 y A2 del contactor del compresor y dime si te funciona cuando el contactor supuestamente tubiese que entrar.
Primero diagnostico,despues reparacion
Revisa lo expuesto anteriormente
Conecta un taladro,etc en A1 y A2 del contactor del compresor y dime si te funciona cuando el contactor supuestamente tubiese que entrar.
Primero diagnostico,despues reparacion
cuando pongo el tester en l1 l2 la tension es de 210v y en t1 t2 la misma
Si pero puede ser una tension de retorno.
Insisto,conectale una carga y prueba
Insisto,conectale una carga y prueba
vale pues desconecto los cables del compresor l1 l2 y conecto un taladro lo enciendo y el contactor tendria que funcionar si no funciona es que esta roto verdad
Si al arrancar la maquina y tras esperar temporizacion te funciona el taladro tendrias mal el contactor
vale y si no funciona el taladro tras esperar que tengo que revisar gracias
Tienes que seguir los hilos porque en algun punto te corta la maniobra,presostato alta,presostato baja,temporizador,termostato,etc,etc
Vamos por partes,primero esto
Vamos por partes,primero esto
gracias chispa-gs el jueves a las 17 he quedado para subir a verlo y hare todo esto que me has dicho te lo agradesco mucho la ayuda ya te informare mañana de como a ido
OK
Si tienes dudas y quieres llamarme desde la averia mandame un privado y te doy el numero de telefono
Si tienes dudas y quieres llamarme desde la averia mandame un privado y te doy el numero de telefono
gracias eres muy amable se nota que eres de granada mi mujer es de salobreña hace dos semanas estuvimos hay de vacaciones te lo agradezco mucho
De nada
pues al final y gracias a chispas-gs que es un maquinon resulto que no era el contactor si no que no le llegaba corriente a la bobina porque por culpa de esceso de temperatura había subido la presión y se había bloqueado la pieza que controla esta situación y con solo apretar un botoncito rojo (arreeeeeglado) gracias por tu tiempo y profesionalidad si necesitais un buen servicio técnico no dudéis chispas-gs.
Graaaaaaaaaaaaaaaaaacias
francisco fernandez escribió:pues al final y gracias a chispas-gs que es un maquinon resulto que no era el contactor si no que no le llegaba corriente a la bobina porque por culpa de esceso de temperatura había subido la presión y se había bloqueado la pieza que controla esta situación y con solo apretar un botoncito rojo (arreeeeeglado) gracias por tu tiempo y profesionalidad si necesitais un buen servicio técnico no dudéis chispas-gs.
Hola compañero tecnico,, le agradeceria si me pudiese dar una mano con respecto al " botoncito rojo" que soluciono su problema,,es q tengo una situacion similar con un scroll y no le puedo dar en el clavo,, los sintomas de este equipo son los mismos expuestos aca por ud. ,, gracias y saludos desde argentina.
La solución de este hilo fue que Francisco Fernández rearmo el presostato de alta presión ( los motivos son varios y los desconocemos )
No todos los síntomas tienen la misma solución
No todos los presostatos de alta son de rearme manual
Midelos y tienen que dar cerrados o infinito
No todos los síntomas tienen la misma solución
No todos los presostatos de alta son de rearme manual
Midelos y tienen que dar cerrados o infinito