panasonic CU-A181KE se apaga sola

Mensaje por Cuervonegro2000 » 10 Dic 2013 19:06

Hola, tengo este equipo instalado desde hace mas de 15 años y nunca fallo nada, la pongo en marcha en Heat y al rato se apaga y parpadea la luz roja, es una maquina vieja de R22, pero le he metido los manómetros y gas tiene, he mirado el condensador de arranque y esta también bien y el clixon de la maquina también, ya no se si sera la placa o que o alguna sonda, no se, había pensado de cambiar el condensador, pero si arranca, ya no se que mas mirar, si alguien sabe o le ha dado algún problema este tipo de maquina, me seria de gran ayuda....


Gracias.....
El saber no ocupa lugar!!

Mensaje por chispas-gs » 10 Dic 2013 19:09

El que se apaga?

Cuantas veces parpadea y que funcion es ese piloto?

Sabes como funciona un desescarche?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Cuervonegro2000 » 10 Dic 2013 20:40

se apaga la maquina entera y una luz roja en el panel del split parpadea sin parar hasta que lo apagas con el mando e intentas arrancar otra vez y no hace nada sigue parpadeando y el desescarche no se como funcionara en esta maquina.
El saber no ocupa lugar!!

Mensaje por chispas-gs » 11 Dic 2013 08:13

Llega a funcionar la unidad exterior,compresor y ventilador?

Eres usuario,tecnico o instalador?

Le has echo un reset?

El mando tiene la funcion check?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Cuervonegro2000 » 11 Dic 2013 09:31

si funciona unidad exterior, compresor y ventilador.

Llevo reparando equipos frigoríficos industriales muchos años y el tema del a/a también, pero esto no me había ocurrido nunca.

Esta placa no tiene para hacer reset, pero si corte la corriente, bastantes veces y sigue igual.

El mando no tiene función Check
El saber no ocupa lugar!!

Mensaje por chispas-gs » 11 Dic 2013 09:40

Cuando arranca la unidad exterior que presiones y consumos tienes?

En modo frio funciona bien?

Has medido las sondas?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Cuervonegro2000 » 11 Dic 2013 14:54

presiones, esta trabajando sobre 23 kilos en calor, en frío no puedo arrancarla porque hace mas frío en el exterior y no puede arrancar, voy a comprobar consumos y mido sondas y te digo..


Gracias...
El saber no ocupa lugar!!

Mensaje por chispas-gs » 11 Dic 2013 15:18

OK

Cuanto tiempo tarda en cortar?

Revisa el intercambiador interior ( targencial,bateria y filtros ) puede cortar por sonda bateria
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Cuervonegro2000 » 11 Dic 2013 15:22

tarda sobre 10 minutos, pero creo que cuando la enciendo arranca el split interior y empieza a tirar aire, eso puede significar que la sonda este mal, pues tiene que calentar la batería y pasado esos 3 minutos se debería de poner en marcha, voy a mirarlo y te cuente, seque el equipo lo tengo instalado en la parcela y tengo que ir y mirarlo, ahora mas tarde te cuento...

Un saludo...
El saber no ocupa lugar!!

Mensaje por chispas-gs » 11 Dic 2013 16:06

OK
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Cuervonegro2000 » 12 Dic 2013 00:27

Solucionado, estaba la sonda mal la que esta metida en un arquillo del evaporador, es la que detecta cuando esta el evaporador a la temperatura adecuada, se pone en marcha la turbina, la verdad es que no me habia paso ese nunca, pero siempre esta la primera vez, jajajajaja, de todas maneras muchísimas gracias por intentar ayudarme....


Un Saludo y Gracias.....!!!!
El saber no ocupa lugar!!

Mensaje por chispas-gs » 12 Dic 2013 08:10

De nada

Este tipo de averia es comun,por eso te comente en mensajes anteriores que la midieses

No estaba equivocado
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder