Que temperatura viaja el agua en un chiller
Tengo una duda: A que temperatura viaja o debiera de viajar el agua en la tubería de disparo en un equipo chiller? Y otra pregunta: que temperatura debiera de arrojar en la salida del. Evaporardor como mínima, muchas gracias.
Eso depende de varios factores:
Temperatura de consigna
Valores programados
Temperaturas interiores y exteriores
Estado del equipo,etc
Que salto termico interior tienes y que tipo de fan-coil es ?
Temperatura de consigna
Valores programados
Temperaturas interiores y exteriores
Estado del equipo,etc
Que salto termico interior tienes y que tipo de fan-coil es ?
Grama escribió:Tengo una duda: A que temperatura viaja o debiera de viajar el agua en la tubería de disparo en un equipo chiller? Y otra pregunta: que temperatura debiera de arrojar en la salida del. Evaporardor como mínima, muchas gracias.
Sr.Grama:
Aunque pueden darse variantes ,los valores optimos habitualmente utilizados en proyecto son los siguientes :: :
1.-Temperaturas hidráulicas en la conexión al intercambiador frigorífico (ºC)
-Temperatura media = Temperatura evaporador + (Entre 10 y 15 )
-Salto térmico .- Entre 5 y 7
2.-Temperatura media minima descarga aire acondicionado ( Altura de techo también minima 2,5m aprox.)
-Entre 12 y 15 ºC ( A precisar en el estudio especifco)
Atentamente