Buenas gente soy nuevo en el foro.
Tengo un problema con un moto-compresor de un aire de 6000 frigorías, el motor es nuevo pero me eleva el consumo a 16 amp.
Nose se si puede haber quedado bloqueado en algún lugar del circuito, y esto hace que el compresor haga mas fuerza y eleve su consumo o podría existir algún otro problema, por ahí son los caños porque tiene nada mas que 1 metro de largo.
La tensión llega bien. No puedo encontrarle el problema. Ya estoy pensando que por ahí el mc vino fallado.
Gracias.
Problemas de consumo eléctrico con un aire de 6000 frigorias
Que consumo nominal tiene el equipo según ficha técnica?
Que tensión tienes con consumo del compresor?
Que presiones de refrigerante tienes en alta y baja presión?
Has revisado el condensador de arranque del compresor ?
Que tensión tienes con consumo del compresor?
Que presiones de refrigerante tienes en alta y baja presión?
Has revisado el condensador de arranque del compresor ?
El valor nominal de consumo del mc es de 8,5 amp, la tensión con el compresor en marcha es de 220 v, la presión en baja es de 60 y en alta es de 90 (refrigerante R22). El capacitor ya lo cambie por uno nuevo.
Cual es el consumo nominal y consumo del climatizador ,no el del mc ?
Ese consumo es creciente o lo tiene desde el mismo inicio que arranca el compresor ?
Cual es la historia del equipo ?
Has redondeado los valores que facilitas o son exactos ?
Ese consumo es creciente o lo tiene desde el mismo inicio que arranca el compresor ?
Cual es la historia del equipo ?
Has redondeado los valores que facilitas o son exactos ?
Gracias amigo solucione el problema. El capacitor era muy grande para el mc.
OK