Problemas de consumo eléctrico con un aire de 6000 frigorias

Mensaje por Dario657 » 30 Oct 2014 14:17

Buenas gente soy nuevo en el foro.
Tengo un problema con un moto-compresor de un aire de 6000 frigorías, el motor es nuevo pero me eleva el consumo a 16 amp.
Nose se si puede haber quedado bloqueado en algún lugar del circuito, y esto hace que el compresor haga mas fuerza y eleve su consumo o podría existir algún otro problema, por ahí son los caños porque tiene nada mas que 1 metro de largo.
La tensión llega bien. No puedo encontrarle el problema. Ya estoy pensando que por ahí el mc vino fallado.
Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 30 Oct 2014 17:38

Que consumo nominal tiene el equipo según ficha técnica?

Que tensión tienes con consumo del compresor?

Que presiones de refrigerante tienes en alta y baja presión?

Has revisado el condensador de arranque del compresor ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Dario657 » 31 Oct 2014 03:40

El valor nominal de consumo del mc es de 8,5 amp, la tensión con el compresor en marcha es de 220 v, la presión en baja es de 60 y en alta es de 90 (refrigerante R22). El capacitor ya lo cambie por uno nuevo.

Mensaje por chispas-gs » 31 Oct 2014 07:33

Cual es el consumo nominal y consumo del climatizador ,no el del mc ?

Ese consumo es creciente o lo tiene desde el mismo inicio que arranca el compresor ?

Cual es la historia del equipo ?

Has redondeado los valores que facilitas o son exactos ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Dario657 » 20 Ene 2015 14:05

Gracias amigo solucione el problema. El capacitor era muy grande para el mc.

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2015 14:52

OK
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos