Se puede romper 1 máquina HITECSA en 1 dia?
Hola foreros, el caso es que tengo instalada de obra en casa una máquina HITECSA, AXCZ 271(exterior) y FTBZ 271 (interior).
Tiene 10 años. Hasta ayer funcionaba a la perfección. Tiraba mucho frio, la tenemos a unos 26º por lo que el termostato va cortando y se queda en ventilacion continua hasta que vuelve a activarse.
El caso es que hoy no enfria nada, 0. Como digo, no ha dado sintoma de averia...funcionaba perfecta hasta el dia de ayer,. Hoy solo sale aire a temperatura ambiente. He subido a la terraza y la máquina mueve el ventilador...no se ve nada anormal.
¿Se podría haber ido el gas en 1 dia (lo veo rarísimo) o tiene mas pinta de compresor?
Comentar que el instalador va a venir a casa lo antes posible...pero me gustaria que me dierais vuestra opinion para ir preparandome...
Por cierto, ¿no llevarán estas máquinas ninguna protección que haya podido saltar y por eso no enfría?
Lo que si que me di cuenta al subir a la terraza es que los tuvos tienen partes que están al aire al haberse quedado la espuma que los recubre...no se si esto puede haber provocado la averia...están los de todos los pisos igual...los que funcionan están todos "sudando"
Gracias cracks,
Tiene 10 años. Hasta ayer funcionaba a la perfección. Tiraba mucho frio, la tenemos a unos 26º por lo que el termostato va cortando y se queda en ventilacion continua hasta que vuelve a activarse.
El caso es que hoy no enfria nada, 0. Como digo, no ha dado sintoma de averia...funcionaba perfecta hasta el dia de ayer,. Hoy solo sale aire a temperatura ambiente. He subido a la terraza y la máquina mueve el ventilador...no se ve nada anormal.
¿Se podría haber ido el gas en 1 dia (lo veo rarísimo) o tiene mas pinta de compresor?
Comentar que el instalador va a venir a casa lo antes posible...pero me gustaria que me dierais vuestra opinion para ir preparandome...
Por cierto, ¿no llevarán estas máquinas ninguna protección que haya podido saltar y por eso no enfría?
Lo que si que me di cuenta al subir a la terraza es que los tuvos tienen partes que están al aire al haberse quedado la espuma que los recubre...no se si esto puede haber provocado la averia...están los de todos los pisos igual...los que funcionan están todos "sudando"
Gracias cracks,
Lo de el aislante puede afectar pero no como para que deje de enfriar de buenas a primeras.
Deberias comprobar si aparte del ventilador funciona el compresor.
Si la maquina no es inverter se ha podido ir el condensador de arranque.
También si el compresor arranca sería cuestión de poner manómetros y ver presion.
Deberias comprobar si aparte del ventilador funciona el compresor.
Si la maquina no es inverter se ha podido ir el condensador de arranque.
También si el compresor arranca sería cuestión de poner manómetros y ver presion.
Coincido con el compañero
Sin datos no puede haber diagnostico
Y por supuesto que el refrigerante se puede ir en segundos,aunque no sea lo normal
No siempre es el refrigerante la causa de las averías
Sabe diferenciar el ruido del ventilador exterior y el del compresor ?
Sin datos no puede haber diagnostico
Y por supuesto que el refrigerante se puede ir en segundos,aunque no sea lo normal
No siempre es el refrigerante la causa de las averías
Sabe diferenciar el ruido del ventilador exterior y el del compresor ?
Gracias por las respuestas.
Debe de ser el compresor o el condensador de arranque...
Como no se diferenciar el ruido del ventilador y el compresor lo mejor será esperar al tecnico.
Si fuera alguna de estas 2 averias, habria repuestos? La maquina tiene 10 años...y sies asi, son componentes caros?
Mas que nada por barajar la posibilidad de cambiar la maquina...ya que no es inverter.
Debe de ser el compresor o el condensador de arranque...
Como no se diferenciar el ruido del ventilador y el compresor lo mejor será esperar al tecnico.
Si fuera alguna de estas 2 averias, habria repuestos? La maquina tiene 10 años...y sies asi, son componentes caros?
Mas que nada por barajar la posibilidad de cambiar la maquina...ya que no es inverter.
Si,esperaremos al diagnostico
Si, diagnostico y añado, contactor de maniobra o proteccion de HP alta presion `por suciedad de la condensadora o falta de ventilacion.
Se me dió el caso en un equipo igual y el rearme es manual.
Se me dió el caso en un equipo igual y el rearme es manual.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco
MI nombre es Francisco
Informanos cuando vaya el tecnico y soluciones el problema.saludos.
Informanos cuando vaya el tecnico y soluciones el problema.saludos.
Perfecto, informaré en cuanto venga el técnico, anda un poco liado estos días...como es natural...
Ayer probé la máquina otra vez y cuando la enciendo las luces de la casa bajan de intensidad cada ciertos segundos, se nota que la máquina esta consumiendo mucha energía o no funciona bien.
Ayer probé la máquina otra vez y cuando la enciendo las luces de la casa bajan de intensidad cada ciertos segundos, se nota que la máquina esta consumiendo mucha energía o no funciona bien.
Bueno, otra pista desde la ceguera; Eso parece caida de tension al intentar entrar el compresor cuando el condensador de arranque esta seco.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco
MI nombre es Francisco
Coincido,condensador de arranque del compresor o compresor empotrado
chispas-gs escribió:Coincido,condensador de arranque del compresor o compresor empotrado
Averia cara? Mereceria la pena su reparacion?
Sois unos cracks!
De las mas baratas
Reza que sea el condensador
Reza que sea el condensador
Superpascu,¿Te dieron ya el diagnóstico, solucionastes el problema?
Avería reparada, condensador, sois unos maquinas.
Una duda, es normal que un técnico cualificado no traíga esta pieza y tenga que ir a comprarla? 450 50
Al final 2 horas de trabajo por tener que ir a por ella...
Pero contento porque la avería no sera cara.
Una duda, es normal que un técnico cualificado no traíga esta pieza y tenga que ir a comprarla? 450 50
Al final 2 horas de trabajo por tener que ir a por ella...
Pero contento porque la avería no sera cara.
Me alegro que lo hayas solucionado. Saludos desde Huelva.
Es normal que siempre alguna piececilla te falte
Yo suelo llevar varios de cada valor
Me alegro que este reparado
Cuanto te cobraron al final ?
Yo suelo llevar varios de cada valor
Me alegro que este reparado
Cuanto te cobraron al final ?
Yo tambien me alegro de que solo fuera el condensador.
Parece ser un 50 microfaradios??
Casualmente en el coche solo llevo de 25, 35 microfaradios (es lo mas usual).
Un saludo
Parece ser un 50 microfaradios??
Casualmente en el coche solo llevo de 25, 35 microfaradios (es lo mas usual).
Un saludo
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco
MI nombre es Francisco
chispas-gs escribió:Es normal que siempre alguna piececilla te falte
Yo suelo llevar varios de cada valor![]()
Me alegro que este reparado
Cuanto te cobraron al final ?
113€. Unos 17€ del desplazamiento, 2 horas x 28€/hora, 18€ del condensador, 2€ del filtro de aire. + IVA
Creo que es razonable.
Y daros las gracias a todos, da gusto este foro.
El precio esta muy bien
De nada
Gracias a ti por cerrar el tema
De nada
Gracias a ti por cerrar el tema