Se puede romper 1 máquina HITECSA en 1 dia?

Mensaje por superpascu » 03 Ago 2016 09:23

Hola foreros, el caso es que tengo instalada de obra en casa una máquina HITECSA, AXCZ 271(exterior) y FTBZ 271 (interior).

Tiene 10 años. Hasta ayer funcionaba a la perfección. Tiraba mucho frio, la tenemos a unos 26º por lo que el termostato va cortando y se queda en ventilacion continua hasta que vuelve a activarse.

El caso es que hoy no enfria nada, 0. Como digo, no ha dado sintoma de averia...funcionaba perfecta hasta el dia de ayer,. Hoy solo sale aire a temperatura ambiente. He subido a la terraza y la máquina mueve el ventilador...no se ve nada anormal.

¿Se podría haber ido el gas en 1 dia (lo veo rarísimo) o tiene mas pinta de compresor?

Comentar que el instalador va a venir a casa lo antes posible...pero me gustaria que me dierais vuestra opinion para ir preparandome...

Por cierto, ¿no llevarán estas máquinas ninguna protección que haya podido saltar y por eso no enfría?

Lo que si que me di cuenta al subir a la terraza es que los tuvos tienen partes que están al aire al haberse quedado la espuma que los recubre...no se si esto puede haber provocado la averia...están los de todos los pisos igual...los que funcionan están todos "sudando"

Gracias cracks,

Mensaje por erpoudehuelva » 03 Ago 2016 12:36

Lo de el aislante puede afectar pero no como para que deje de enfriar de buenas a primeras.
Deberias comprobar si aparte del ventilador funciona el compresor.
Si la maquina no es inverter se ha podido ir el condensador de arranque.
También si el compresor arranca sería cuestión de poner manómetros y ver presion.

Mensaje por chispas-gs » 03 Ago 2016 15:55

Coincido con el compañero

Sin datos no puede haber diagnostico

Y por supuesto que el refrigerante se puede ir en segundos,aunque no sea lo normal

No siempre es el refrigerante la causa de las averías

Sabe diferenciar el ruido del ventilador exterior y el del compresor ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por superpascu » 03 Ago 2016 16:20

Gracias por las respuestas.

Debe de ser el compresor o el condensador de arranque...

Como no se diferenciar el ruido del ventilador y el compresor lo mejor será esperar al tecnico.

Si fuera alguna de estas 2 averias, habria repuestos? La maquina tiene 10 años...y sies asi, son componentes caros?

Mas que nada por barajar la posibilidad de cambiar la maquina...ya que no es inverter.

Mensaje por chispas-gs » 03 Ago 2016 17:48

Si,esperaremos al diagnostico
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por EL HUESO » 03 Ago 2016 19:33

Si, diagnostico y añado, contactor de maniobra o proteccion de HP alta presion `por suciedad de la condensadora o falta de ventilacion.
Se me dió el caso en un equipo igual y el rearme es manual.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por Invitado » 03 Ago 2016 20:15

Informanos cuando vaya el tecnico y soluciones el problema.saludos.

Mensaje por Invitado » 03 Ago 2016 20:16

Informanos cuando vaya el tecnico y soluciones el problema.saludos.

Mensaje por superpascu » 04 Ago 2016 09:18

Perfecto, informaré en cuanto venga el técnico, anda un poco liado estos días...como es natural...

Ayer probé la máquina otra vez y cuando la enciendo las luces de la casa bajan de intensidad cada ciertos segundos, se nota que la máquina esta consumiendo mucha energía o no funciona bien.

Mensaje por EL HUESO » 04 Ago 2016 13:25

Bueno, otra pista desde la ceguera; Eso parece caida de tension al intentar entrar el compresor cuando el condensador de arranque esta seco.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por chispas-gs » 04 Ago 2016 13:58

Coincido,condensador de arranque del compresor o compresor empotrado
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por superpascu » 04 Ago 2016 16:15

chispas-gs escribió:Coincido,condensador de arranque del compresor o compresor empotrado


Averia cara? Mereceria la pena su reparacion?

Sois unos cracks!

Mensaje por chispas-gs » 04 Ago 2016 18:55

De las mas baratas

Reza que sea el condensador :D
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por erpoudehuelva » 06 Ago 2016 14:53

Superpascu,¿Te dieron ya el diagnóstico, solucionastes el problema?

Mensaje por superpascu » 09 Ago 2016 22:39

Avería reparada, condensador, sois unos maquinas.

Una duda, es normal que un técnico cualificado no traíga esta pieza y tenga que ir a comprarla? 450 50

Al final 2 horas de trabajo por tener que ir a por ella...

Pero contento porque la avería no sera cara.

Mensaje por erpoudehuelva » 09 Ago 2016 23:20

Me alegro que lo hayas solucionado. Saludos desde Huelva.

Mensaje por chispas-gs » 10 Ago 2016 07:15

Es normal que siempre alguna piececilla te falte

Yo suelo llevar varios de cada valor :o

Me alegro que este reparado

Cuanto te cobraron al final ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por EL HUESO » 10 Ago 2016 08:46

Yo tambien me alegro de que solo fuera el condensador.
Parece ser un 50 microfaradios??
Casualmente en el coche solo llevo de 25, 35 microfaradios (es lo mas usual).
Un saludo
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por superpascu » 11 Ago 2016 21:55

chispas-gs escribió:Es normal que siempre alguna piececilla te falte

Yo suelo llevar varios de cada valor :o

Me alegro que este reparado

Cuanto te cobraron al final ?


113€. Unos 17€ del desplazamiento, 2 horas x 28€/hora, 18€ del condensador, 2€ del filtro de aire. + IVA

Creo que es razonable.

Y daros las gracias a todos, da gusto este foro.

Mensaje por chispas-gs » 12 Ago 2016 07:24

El precio esta muy bien

De nada

Gracias a ti por cerrar el tema
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder