averia aire Kaiko portatil
He recogido este aire con error en el display E4 ,en el manual de la maquina significa (fallo en las unidades)segun el cliente se paraba en muchas ocasiones,lo conecto a la red electrica y comienza a funcionar ,pero por error desconecto la alargadera electrica y ahora me sale el error E3 (defecto en la bobina /espiral/dispositivo)y no hace absolutamente nada ,he comprobado compresor y si funciona conectando los cables del rele,alguien tendria alguna idea de a que se refiere el error de bovina ?gracias.
Modelo?
Es un portátil?
Has revisado la boya de la bandeja de condensados?
Puedes explicar mas y mejor ?
Es un portátil?
Has revisado la boya de la bandeja de condensados?
Puedes explicar mas y mejor ?
Si,es un portatil de la marca HAIKKO modelo KY-25/XC,y me da el error E3,segun el manual de usuario dice DEFECTO EN LA BOVINA/ESPIRAL/DISPOSITIVO sabrias que puede ser,y no tiene boya,el cajon del agua empuja un micro que se indica en el panel de control con un led y funciona bien,gracias.
Entiendo por bobina espiral el ventilador,revisalos
Cuando el ventilador se averia influye en el arranque del compresor?le he cambiado el condensador y no va ,aunque no lo he conectadodo fuera de la placa electrónica,si he probado el compresor fuera de la placa y va perfecto,gracias.
En este tipo de equipos las averías que te pueden dar son pocas y fáciles de diagnosticar.Revisa y mide las sondas,ventiladores y boya de nivel.Si todo esto estuviese bien ve a por la pcb