averia aire Kaiko portatil

Mensaje por juande » 13 Sep 2016 09:40

He recogido este aire con error en el display E4 ,en el manual de la maquina significa (fallo en las unidades)segun el cliente se paraba en muchas ocasiones,lo conecto a la red electrica y comienza a funcionar ,pero por error desconecto la alargadera electrica y ahora me sale el error E3 (defecto en la bobina /espiral/dispositivo)y no hace absolutamente nada ,he comprobado compresor y si funciona conectando los cables del rele,alguien tendria alguna idea de a que se refiere el error de bovina ?gracias.

Mensaje por chispas-gs » 13 Sep 2016 15:22

Modelo?

Es un portátil?

Has revisado la boya de la bandeja de condensados?

Puedes explicar mas y mejor ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por juande » 14 Sep 2016 12:20

Si,es un portatil de la marca HAIKKO modelo KY-25/XC,y me da el error E3,segun el manual de usuario dice DEFECTO EN LA BOVINA/ESPIRAL/DISPOSITIVO sabrias que puede ser,y no tiene boya,el cajon del agua empuja un micro que se indica en el panel de control con un led y funciona bien,gracias.

Mensaje por chispas-gs » 14 Sep 2016 12:45

Entiendo por bobina espiral el ventilador,revisalos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por juande » 14 Sep 2016 21:38

Cuando el ventilador se averia influye en el arranque del compresor?le he cambiado el condensador y no va ,aunque no lo he conectadodo fuera de la placa electrónica,si he probado el compresor fuera de la placa y va perfecto,gracias.

Mensaje por chispas-gs » 15 Sep 2016 07:25

En este tipo de equipos las averías que te pueden dar son pocas y fáciles de diagnosticar.Revisa y mide las sondas,ventiladores y boya de nivel.Si todo esto estuviese bien ve a por la pcb
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder