Valor sondas Carrier
Hola,tengo que ir a ver una maquina de conductos Carrier modelo 38YY-028G9 que no funciona en modo calor y no tengo el valor de las sondas que da el fabricante para poderlas comparar,por si alguna estubiera fuera de su rango,agradeceria que me las pasarais,muchas gracias.
No los tengo de ese modelo en concreto pero te puedo decir que es el mismo que cualquier climatizador
Las que varían son las de descarga del compresor que tambien coinciden con cualquier fabricante
Mide con ella conectada tensión en CC
Las que varían son las de descarga del compresor que tambien coinciden con cualquier fabricante
Mide con ella conectada tensión en CC
Y que valores deberían de dar?
Pensaba q las sondas se medían desconectadas de la placa y en ohm
Pensaba q las sondas se medían desconectadas de la placa y en ohm
Para medir en resistencia desconectadas y en ohmios o conectadas en corriente continua
Sabes los valores en cc y e ohms
Si,en cada caso de un modo:
Para medir en resistencia desconectadas y en ohmios o conectadas en corriente continua
Para medir en resistencia desconectadas y en ohmios o conectadas en corriente continua
Me refiero a cuantos voltios deben de dar más o menos y cuantos ohms
A una temperatura de 20º C tendrá una resistencia de 6.5 Ko y un voltaje de 2.12 vcc
Estos valores son los mas comunes,en sondas de descarga del compresor varian
Estos valores son los mas comunes,en sondas de descarga del compresor varian