Ayuda con ciatesa
Como ya dije antes necesito los codigos de errores de las ciatesa ,si alguien fuera tan amable de proporcionarmelos se lo agradeceria
Espero que corran mejores aires
Hola
Ciatesa es lo mismo que Ciat, o es otra marca?
Dinos que te pasa haber si te podemos ayudar.
Que codigo te sale?
Salu2
Ciatesa es lo mismo que Ciat, o es otra marca?
Dinos que te pasa haber si te podemos ayudar.
Que codigo te sale?
Salu2
Hola, gracias por el interes , Ciat no se si es lo mismo que Ciatesa, eñ error que me sale es alarm- c-5
Espero que corran mejores aires
Hola mark:
En unas hojas que tengo, me pone que c-5, es el presosotato de baja.
Con esto ya puedes empezar a mirar.
Salu2
En unas hojas que tengo, me pone que c-5, es el presosotato de baja.
Con esto ya puedes empezar a mirar.
Salu2
Muchas gracias, le hechare un vistazo y ya te digo.
Espero que corran mejores aires
Hola, tengo una máquina de aira acondicionado por conductos CIATESA MOD ib 041 y me sale el error 44.
Creo que se reparaba tocando el mando y dándole unas órdenes pero las desconozco.. me podeis ayudar?
Creo que se reparaba tocando el mando y dándole unas órdenes pero las desconozco.. me podeis ayudar?
carmensaez escribió:Hola, tengo una máquina de aira acondicionado por conductos CIATESA MOD ib 041 y me sale el error 44.
Creo que se reparaba tocando el mando y dándole unas órdenes pero las desconozco.. me podeis ayudar?
Seguro de que es ese el error ?
El parámetro 44 :
P.44 Temperatura exterior para inicio de compensación en modo FRÍO 30.0
Los errores son una cosa y los errores otra
Pudiera ser el 4.4 ?
ER 4.4 Sonda I en corto o desconectado Verificar la sonda y su conexión
O el parámetro P.23=1(Regulación con sonda de retorno), el equipo no
dispone de esta sonda. Situar la sonda de retorno en la borna de la carta CPU.
O dar al parámetro P23, el valor (regulación con la sonda TC)