Ayuda con ciatesa

Mensaje por mark » 23 May 2009 11:54

Como ya dije antes necesito los codigos de errores de las ciatesa ,si alguien fuera tan amable de proporcionarmelos se lo agradeceria :roll:
Espero que corran mejores aires

Mensaje por el niño » 30 May 2009 20:44

Hola

Ciatesa es lo mismo que Ciat, o es otra marca?

Dinos que te pasa haber si te podemos ayudar.

Que codigo te sale?

Salu2

Mensaje por mark » 31 May 2009 00:01

Hola, gracias por el interes , Ciat no se si es lo mismo que Ciatesa, eñ error que me sale es alarm- c-5
Espero que corran mejores aires

Mensaje por el niño » 31 May 2009 15:59

Hola mark:

En unas hojas que tengo, me pone que c-5, es el presosotato de baja.

Con esto ya puedes empezar a mirar.

Salu2

Mensaje por mark » 31 May 2009 22:15

Muchas gracias, le hechare un vistazo y ya te digo.
Espero que corran mejores aires

Mensaje por carmensaez » 22 Ene 2017 22:27

Hola, tengo una máquina de aira acondicionado por conductos CIATESA MOD ib 041 y me sale el error 44.
Creo que se reparaba tocando el mando y dándole unas órdenes pero las desconozco.. me podeis ayudar?

Mensaje por chispas-gs » 23 Ene 2017 07:36

carmensaez escribió:Hola, tengo una máquina de aira acondicionado por conductos CIATESA MOD ib 041 y me sale el error 44.
Creo que se reparaba tocando el mando y dándole unas órdenes pero las desconozco.. me podeis ayudar?


Seguro de que es ese el error ?

El parámetro 44 :

P.44 Temperatura exterior para inicio de compensación en modo FRÍO 30.0


Los errores son una cosa y los errores otra

Pudiera ser el 4.4 ?

ER 4.4 Sonda I en corto o desconectado Verificar la sonda y su conexión
O el parámetro P.23=1(Regulación con sonda de retorno), el equipo no
dispone de esta sonda. Situar la sonda de retorno en la borna de la carta CPU.
O dar al parámetro P23, el valor (regulación con la sonda TC)
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder