Poco caudal conductos

Mensaje por Proudsin » 15 Ene 2021 17:01

Hola,

He llegado al foro a través del buscador porque tengo una duda con mi instalación de A/A por conductos. A mi vieja máquina (no inverter) se le estropeó el compresor y me la han cambiado por una fujitsu inverter (mismas frigorías), pero que ni poniendo el ventilador al máximo logro apreciar caudal salvo que pegue la mano a la rejilla. El aire que sale sí es caliente, pero muy poca cantidad.

Me comenta el instalador que estas máquinas nuevas funcionan así, que tardan más en climatizar pero lo veo un poco imposible. Tras 9 horas encendida al máximo, las habitaciones están solo templadas.

¿Es normal?¿Alguna idea?

Mensaje por chispas-gs » 19 Ene 2021 07:22

Es incorrecto

Se puede modificar la presión estática
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Proudsin » 23 Ene 2021 18:35

¿Ese ajuste puedo modificarlo yo (he visto en el manual que es la opc 21) o debería hacerlo el instalador? El otro día hablé con él y me comentó que buscaría una solución.

Mensaje por chispas-gs » 25 Ene 2021 09:06

Cualquier persona puede hacerlo,pero si cambias otro parámetro la lías

Lo correcto es que lo haga el instalador o sat
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Proudsin » 27 Ene 2021 17:46

Gracias por la ayuda, al final han venido hoy y lo han reajustado ellos.

Mensaje por chispas-gs » 27 Ene 2021 18:36

Nada,me alegro

Las reseñas positivas motivan,www.sateinstalaciones.com en google
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder