Hola,
He llegado al foro a través del buscador porque tengo una duda con mi instalación de A/A por conductos. A mi vieja máquina (no inverter) se le estropeó el compresor y me la han cambiado por una fujitsu inverter (mismas frigorías), pero que ni poniendo el ventilador al máximo logro apreciar caudal salvo que pegue la mano a la rejilla. El aire que sale sí es caliente, pero muy poca cantidad.
Me comenta el instalador que estas máquinas nuevas funcionan así, que tardan más en climatizar pero lo veo un poco imposible. Tras 9 horas encendida al máximo, las habitaciones están solo templadas.
¿Es normal?¿Alguna idea?
Poco caudal conductos
Es incorrecto
Se puede modificar la presión estática
Se puede modificar la presión estática
¿Ese ajuste puedo modificarlo yo (he visto en el manual que es la opc 21) o debería hacerlo el instalador? El otro día hablé con él y me comentó que buscaría una solución.
Cualquier persona puede hacerlo,pero si cambias otro parámetro la lías
Lo correcto es que lo haga el instalador o sat
Lo correcto es que lo haga el instalador o sat
Gracias por la ayuda, al final han venido hoy y lo han reajustado ellos.
Nada,me alegro
Las reseñas positivas motivan,www.sateinstalaciones.com en google
Las reseñas positivas motivan,www.sateinstalaciones.com en google