Equipo Hitachi RAS - 5HNC1E.
Equipo con gas R-410-A arranca primero ventilador a buena velocidad pero en cuanto entra el compresor empieza a bajar velocidad. Presión baja en el arranque se baja de 5 bar y va recuperando hasta llegar a 7 bar cuando la velocidad del ventilador baja y la alta no llega a subir de 22 bar.
El ventilador de la unidad exterior se queda funcionando a muy poca velocidad y las presiones en 7 bar la baja y 22 bar la alta. Al cabo de unos minutos se para y pasado otro rato no muy largo vuelve a arrancar con la misma pauta.
Creo que le falta refrigerante pero no me llega a saltar fallo en display.
Equio Hitachi de conductos no enfría bien
Buenos días, revisa los ventiladores unidad exterior, que no esté bloqueado e incluso cambiar condensadores.
Saludos
Saludos
No tiene porque dar error
Que recalentamiento tiene el refrigerante ?
Consumo eléctrico nominal y real ?
Que recalentamiento tiene el refrigerante ?
Consumo eléctrico nominal y real ?
Disculpen.
El equipo está gobernado por AirZone y el sistema no estaba bien configurado.
Al mirarlo al día siguiente me di cuenta de que la temperatura de las zonas que corresponden a ese equipo estaban reguladas demasiado altas. Las regulé bien y ahora funciona todo correcto.
Gracias de todas formas.
El equipo está gobernado por AirZone y el sistema no estaba bien configurado.
Al mirarlo al día siguiente me di cuenta de que la temperatura de las zonas que corresponden a ese equipo estaban reguladas demasiado altas. Las regulé bien y ahora funciona todo correcto.
Gracias de todas formas.
Me alegro
Gracias por cerrar el tema
Gracias por cerrar el tema