Equio Hitachi de conductos no enfría bien

Mensaje por S Mallén » 07 Jul 2021 18:25

Buenas tardes a todos.

Equipo Hitachi RAS - 5HNC1E.

Equipo con gas R-410-A arranca primero ventilador a buena velocidad pero en cuanto entra el compresor empieza a bajar velocidad. Presión baja en el arranque se baja de 5 bar y va recuperando hasta llegar a 7 bar cuando la velocidad del ventilador baja y la alta no llega a subir de 22 bar.
El ventilador de la unidad exterior se queda funcionando a muy poca velocidad y las presiones en 7 bar la baja y 22 bar la alta. Al cabo de unos minutos se para y pasado otro rato no muy largo vuelve a arrancar con la misma pauta.
Creo que le falta refrigerante pero no me llega a saltar fallo en display.

Mensaje por Miguel 69 » 08 Jul 2021 10:54

Buenos días, revisa los ventiladores unidad exterior, que no esté bloqueado e incluso cambiar condensadores.

Saludos

Mensaje por chispas-gs » 14 Jul 2021 07:13

No tiene porque dar error

Que recalentamiento tiene el refrigerante ?

Consumo eléctrico nominal y real ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por S Mallén » 14 Jul 2021 20:25

Disculpen.

El equipo está gobernado por AirZone y el sistema no estaba bien configurado.
Al mirarlo al día siguiente me di cuenta de que la temperatura de las zonas que corresponden a ese equipo estaban reguladas demasiado altas. Las regulé bien y ahora funciona todo correcto.

Gracias de todas formas.

Mensaje por chispas-gs » 16 Jul 2021 06:57

Me alegro

Gracias por cerrar el tema
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos