split 2 x 1

Mensaje por antonio » 03 Oct 2025 11:00

Byenos dias.
Tengo un a/a de 2 x 1 y mi pregunta es :
Si solo pongo el aire en una de las habitaciones, el compresor enfria los dos circuitos?

Mensaje por Nacho Arie » 06 Oct 2025 12:31

Buenas! Sólo enfría el circuito del Split que está en funcionamiento,el otro circuito permanece inactivo por qué lo gobierna una válvula electrónica situada en la tubería de líquido y no deja pasar el gas refrigerante hasta que no le pida demanda

Mensaje por chispas-gs » 06 Oct 2025 13:21

Si puede que sea normal, algunos fabricantes ( la mayoría ) dejan algo de paso de refrigerante para descargar el exceso

Pruebalas por separado y si te funcionan bien no es problema
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder